Офіційні представництва на форумі => ДКС => Каталог компаній => Металлические оцикованые трубы и металлорукав системы "Cosmec" => Тема розпочата: Светлана Ефремцева DKC від 20 Червень 2017, 17:31:42

Назва: Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Відправлено: Светлана Ефремцева DKC від 20 Червень 2017, 17:31:42
Уважаемые посетители форума

Предлагаю провести голосования по такой неоднозначной теме как "Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве".
Часто возникает такая дилема как перед проектировщиками, так и перед монтажниками.  :shutup:

Поэтому прошу серьезно отнестись к голосованию и делать обоснованый выбор
(кто не владеет точной информацией, прошу не голосовать и не искажать данные)

В голосовании допускается менять свой выбор (это на тот случай если нашли в документах доказательства другого решения)
Вариант "не знаю..." представлен для выявления актуальности данного вопроса и на тот случай, когда голосование сделано необосновано.

Кроме голосования, очень прошу Вас оставлять комментарии по существу опроса.  :thumbsup:

Очень буду признателен если в комментариях укажите названия и пункти нормативных документов в которых регламентируются условия прокладки.  Study
Назва: Re: Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Відправлено: Сугор від 20 Червень 2017, 18:25:22
Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Не горючим, а сгораемым
Для начала следует почитать новую редакцию гл.2.1 там есть даже вариант прокладки и без металлорукова при этом снижен допустимый ток кабеля, но потом в примечаниях написано (типа НАЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ) что нужно подкладывать негорючий материал который должен отступать по 10мм с каждой стороны кабеля, т.е. ни о какой локализующей способности речи не идет, при этом эту подкладку заземлять не требуется. По этому я не вижу криминала в прокладывании кабеля в МР по дереву, но согласно норм МР должен быть заземлен. На сколько я помню, пропитка дерева антипиреном обязательна, и наверное будет не лишним напомнить, что дифы являются дополнительной защитой от пожаров.
Назва: Re: Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Відправлено: Светлана Ефремцева DKC від 26 Червень 2017, 12:17:14
По этому я не вижу криминала в прокладывании кабеля в МР по дереву

Хочу уточнить: в старой редакции ПУЭ. был такой пункт:

ПУЭ 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т.п.) должна выполняться в стальных
трубах.


Не могу утверждать какая трактовка в новой редакции, но получается что этот пункт нарушается когда используется металлорукав?  hmmmm


Назва: Re: Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Відправлено: Светлана Ефремцева DKC від 26 Червень 2017, 12:19:09
Для начала следует почитать новую редакцию гл.2.1

не могли бы ли Вы выложить даную главу, что бы можно было ознакомится с ней и разобраться с этим вопросом?
Назва: Re: Прокладка кабеля по горючим поверхностям в металлорукаве
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2017, 18:33:12
ПУЭ 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т.п.) должна выполняться в стальных
трубах.

А речь идет о причалах и мостах?
не могли бы ли Вы выложить даную главу

Ну она типа уже выложена, правда не в очень хорошем качестве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3302 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3302)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2856 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2856)