Автор: shtuch1
« : 26 Червень 2018, 21:49:08 »
Здравствуйте! Заказчик хочет установить КТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами: один рабочий, второй для межсезонья. Мощность токоприемников 712 кВт. Рабочий трансформатор 1000кВа, для межсезонья 160кВА (потому что он есть, реальная нагрузка освещение + отопление охраны). Исходя из номинальных токов трансформаторов по ВВ стоят на вводах трансформаторов предохранители 80А и 20А. Задача организовать высоковольтный учет. Токи к.з минимальные- динамической и термической устойчивостью пренебрегаем (подходят все номиналы).
Если установить ТТ исходя из необходимости их защиы от токов перегрузки (предохранителями рабочего трансформатора) то должны быть установлены ТТ 100/5, класс 0,5S. При этом, даже если в проекте прописать максимальную нагрузку второго трансформатора 160 кВт (а минимальную подогнать под 1% загрузки), то максимальный ток будет 10 А, а єто меньше чем 20% номинального тока ТТ, что нарушает требования 1.5.17 ПУЕ.
Я правильно понимаю, что организовать учет одними ТТ в данном случае невозможно? Двухобмоточные ТТ не решат вопрос, т.к все равно потребуется вызов инспектора и переключение счетчиков, а заказчик хочет максимально отмежеваться от оператора