Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти цю заборону.
Ну, наприклад, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»:
2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
Крім того можна пошукати саме ваш випадок в ПУЕ.
Наприклад, Таблиці 2.1.3, 2.1.4 показують способ монтажу, що допускається, в залежності від місця прокладання. Ну і Таблиці 2.1.5-13 покажуть які обмеження по струму мають бути.
П.2.1.66 ПУЕ каже про прокладку кабелів в горючій оболонці по горючим поверхням (для електропроводки в межах приміщень).