Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 02 Листопад 2018, 16:50:55  »

А какое максимальное количество извещателей Вам доводилось включать в один шлейф и на какой системе?
Общепринятое стандартное в мире количество адресов в ШС - 128 (7бит на адрес). Причем, это кольцевые ШС, а не радиальные, где 32 - это максимум, ограниченный ЕН54-14.
Все импортные ППК (а работали мы с многими) работают с 128 адресами в ШС (бывает, -1 или -2 адреса на служебные нужды, т.е. встречается 127 или 126). Из отечественных - адресная Варта имеет 128 адресов в кольце.
60 извещателей Омеги родом из Фотона, ноу-хау отечественной мысли. Ведовский Адрес-400 почему-то тоже решил отличиться - 400 адресов в 4-х ШС. Загадка.
Западные товарищи от 128 уже идут к 256-ти. Это есть у Шрака, у Инима.
Автор: Руслан и Людмила
« : 02 Листопад 2018, 14:44:45  »

Адресная Омега до 60 адресов в шлейф \кольцо позволяет включать.
У нас реально есть шлейфи\кольца где по 54 и 55 действующих адресов работает.


Утверждение "Есть  распространенные системы на которых все привыкли работать"  Не корректно.
Кожний обект як і проект - індивідуальність.  Працювати доводиться з тим що маемо.
Вибір типу системи і обладнання не обумовлено привичками, а лише Вибором Замовника.
Інколи Замовник мотивований, а іноді НЕ ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ, і на питання які аргументи переконують Замовника в виборі того чи іншого обладнання\рішення НЕВІДОМІ навідь Замовнику.  Якось так.

Автор: Dimitriy
« : 26 Вересень 2018, 15:05:21  »

 Спасибо за Ваш ответ! 
 Во многих системах заявляется несколько большее количество извещателей в линии. Но также в этих системах оповещатели включаются в ту же линию, а также есть ограничения по сопротивлению (<50 Oм или <100 Ом), что на практике  сводится к 15-30 извещателям в цепи (для повышения надежности).
А какое максимальное количество извещателей Вам доводилось включать в один шлейф и на какой системе?
Поделитесь пожалуйста опытом. Нам важно ваше мнение для улучшения системы.
Автор: Gannibal
« : 26 Вересень 2018, 14:30:16  »

В качестве ППКП для пожарной сигнализации прибор слабоват.32 адресных извещателя в шлейфе это не серьёзно. Чем то похож на Артоновский ВЕКТОР.
Автор: Dimitriy
« : 26 Вересень 2018, 10:05:09  »

Здравствуйте!
Привлекаем внимание проектантов и монтажников систем пожарной безопасности !
Система ПАРУС конфигурируется на объекте, адреса извещателей назначаются после установки всей системы.
Замена извещателя производится на месте, также как и смена типа извещателя ( используется общая база для различных типов: дымовой, тепловой)
Мнемосхема создается на компьютере непосредственно на объекте (и конфигурируется).
Предусмотрена защита от электромагнитных влияний
Связь: RS-485
Блок расширения универсальный, модульный (удаление до 1км от Блока управления): нет всех этих отдельных выносных приборов для сопряжения, для расширения сети, для коммутации и т.д.
Подключаемые датчики: температуры, давления, влажности, уровня резервуаров
Возможные датчики: движения, анализаторы окружающей среды
Управление: выход на аварийное закрывание дверей, шлюзов, срабатывание систем вентиляции, откл./вкл. механизмов.
Система автоматического пожаротушения:  есть
Максимальное применение:  автоматическое управление безопасностью жизнедеятельности на объектах типа бункер.
Для административных и социальных зданий система возможно избыточна.
Есть  распространенные системы на которых все привыкли работать.

Поделитесь опытом, какие проблемы возникают при проектировании на различных системах?  ( проектные работы)
Расскажите, пожалуйста, какие проблемы возникают на стадии монтажа ?
 beer beer