Автор: Roman3R
« : 31 Серпень 2012, 11:19:40  »

твоя схема правильная
Але аварійне освітлення електрощитової необхідно приєднати в схему обліку загальнобудинкових приміщень . Вирахувати споживання електроенергії цією лінією практично не можливо .
Автор: 3oloS
« : 31 Серпень 2012, 10:53:52  »

andery, твоя схема правильная, просто, как всегда, ключевую фразу в ДБНах упустили
Цитата: НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01)
2.5.1...
- в жилых домах светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, этажных коридоров и других внутренних помещений, находящихся за пределами квартиры, должны питаться отдельными линиями от ВРУ или от отдельных групповых щитков, запитанных от ВРУ. Подключение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается
Автор: andery
« : 31 Серпень 2012, 09:57:58  »

С чем связано это требование?
Quote (selected)
4.5.1.
....
Живлення освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, вестибюлів, холів та інших приміщень будинку поза квартирами, номерних знаків і покажчиків пожежних гідрантів, вогнів світлової огорожі і домофонів повинно виконуватись лініями безпосередньо від ВРП. При цьому лінії живлення домофонів і вогнів світлової огорожі повинні бути самостійними.
Как поставить тогда ставить учет на освещение лестничных клеток?
Эта схема тогда получается не верная?