Автор: Generator
« : 07 Березень 2013, 11:12:47  »

Anatoliy57, посмотрел. Спасибо.
Согласно циркуляра и по здравому смыслу, необеспечение отключения потребителя это своего рода исключение.
Но ведь данный СП "новый" документ. И писАть в нем про неоключаемые при ОКЗ аппараты без упоминания про сущ. объекты (как напысано в циркуляре), по меньшей мере, не совсем корректно имхо. Да и приятного мало если скажем в коттедже при появлении тока ОКЗ сработает УЗО на вводе. Вот веселуха то будет.
Автор: Anatoliy57
« : 07 Березень 2013, 10:37:57  »

А что не понятного в Пункт 4.16
Смотрите Технический циркуляр
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автор: Generator
« : 07 Березень 2013, 09:56:50  »

На сайте ФГБУ ВНИИПО имеется еще один СП "Электропроводки. Требования пожарной безопасности", только он пока в стадии проект. Но лично я уже от него в шоке J)

Quote (selected)
4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конст-рукций (стены, перегородки) жилых помещений.
Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (C)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлоруковах диаметром 16-20 мм;
б) беструбная прокладка кабелей с минеральной изоляцией (типа КМЖ);
в) кабели с медными жилами в исполнении нг(А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сер-тификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009.

Quote (selected)
4.14. Внутри деревянных жилых домов (п. 4.12) допускается применять открытую, непосредственную прокладку по деревянному основанию элек-тропроводок кабелем в исполнении (нг-LS) в не распространяющих горение погонажных электромонтажных изделиях по ГОСТ Р 53313-2009, при этом сечение токопроводящих жил не должно превышать 6 мм2.

А из п. 4.16 я вообще ничего не понял =-0
Quote (selected)
4.16. УЗО-Д с током срабатывания до 300 мА для защиты электропро-водок от возгорания от токов утечки, а также при замыканиях на заземлен-ные части электроустановок устанавливается в электросетях и в тех случаях, когда величина аварийного сверхтока не достаточна для срабатывания мак-симальной токовой защиты.

Типа узо поставил и автомат не надо проверять по ОКЗ. Бред имхо, или я вообще ничего не понимаю.

Прикол в том что обсуждение проекта уже закончилось
Quote (selected)
Прием замечаний и предложений  принимаются до 1 марта 2013 г.

Автор: Generator
« : 07 Березень 2013, 07:20:47  »

http://www.0-1.ru/discuss/?id=21318
Там еще один новый СП упоминается, но там только проект СП. Хотя СП уже действует.
Автор: NeON2K
« : 18 Липень 2011, 09:11:28  »

Generator, спасибо, хоть в вордовском файле уже с исправлениями, а то я уже собрался вручную править :)
Автор: Generator
« : 14 Липень 2011, 14:32:04  »

СП  52.13330.2011 в формате Word
Автор: Generator
« : 30 Червень 2011, 07:50:54  »

А вот и очепятки :) к СП.
Автор: NeON2K
« : 20 Травень 2011, 11:05:48  »

Оригинально  :thumbsup:  Обратил внимание, что нормы освещенности для офисов ужесточили (стали ближе к европейским нормам), а вот нормы по жилым объектам стали мягче. ИМХО. Появилось много новых терминов. В-общем будем разбираться.
Автор: Generator
« : 19 Травень 2011, 18:28:28  »

С затрашнего дня СП 52.13330.2011, уже является нормативным документом.

P.S. Прошу администрацию форума не расценивать второе сообщение как флуд, просто ещё раз хочу привлечь внимание проектировщиков из РФ, на вновь вводимый документ, в котором появилось очень много нового и поменялись термины и определения.
Автор: Generator
« : 26 Квітень 2011, 12:03:53  »

С 20 мая 2011г. в РФ вводится "в действие"  новый документ - СП 52.13330.2011