Автор: Andrey_ka
« : 27 Червень 2024, 14:02:43  »

Взагалі, навіщо норми 
Що я не так написав?
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
Читайте уважно...
Автор: Yurik
« : 27 Червень 2024, 12:43:04  »

1. Від контура заземлення до щита це не PE проводник тому, а заземлювальний проводник. Тому і норми треба дивитися до нього.
ПУЕ 1.7.20 заземлювальний провідник "провідник, який з’єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання"
Для цього треба дивитися ПУЕ п. 1.7.120-1.7.125
2. Таблиця 1.7.6 стосується PE проводника у складі кабеля або проводу. Згідно цієї таблиці, не потрібно складати суму усіх фазних жил, або робити 3 РЕ проводника. Мається на увазі, що якщо фазні жили більш 35мм2, то допускається використання половини перерізу фазного провідника. Наприклад: кабель 4х70+1х35, або 4х150+1х95
А навищо ця математика?
:wall: Взагалі, навіщо норми  hmmmm
Автор: LarenMc
« : 23 Червень 2024, 22:25:36  »

Дякую Вам за роз'яснення. beer
Автор: Andrey_ka
« : 23 Червень 2024, 20:05:39  »

Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
А навищо ця математика? Тобто якщо 3 фази, то потрібно 3N+3РЕ?
Ні, достатньо 1х16мм2.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Вище відповили, не потрібно.
Бо на сходах не можна розміщувати щити
Згідно ДБН: "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках...", а якщо назвати ЩР(ЩС то що), припустимо, то може прокотити. В мене прокатувало. Ну і звісно краще вбудований, щоб не виступав зі стіни...
Автор: LarenMc
« : 23 Червень 2024, 19:59:57  »

Ага, я зрозумів.
Дякую.
Автор: CC19
« : 23 Червень 2024, 16:48:19  »

Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:
А де написано? Бо я таке знаю:
Quote (selected)
ПУЕ
1.7.121

Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функ­ціонального) заземлення з ГЗШ, iyraє відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм 2  - для міді, 16 мм 2  - для алюмінію, 75 мм 2  -для сталі.
Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2
Це стосується РЕ провідників.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Зустрічав таке в інтернетах, але в нормах - ні.
Автор: LarenMc
« : 23 Червень 2024, 12:46:32  »

Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:

Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2

Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?

І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.

По встановленню щита - на плані то вже коридор, і по факту він там був. Замовник бере на себе відповідальність.
Автор: CC19
« : 23 Червень 2024, 12:33:19  »

Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
Не потрібно. А навіщо другий...?
Але краще б ви фото не викладали :). Бо на сходах не можна розміщувати щити :(
Автор: LarenMc
« : 23 Червень 2024, 08:58:15  »

На картинці умовно показав.
Відстань від контуру заземлення та будівлею - 2м.
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
Автор: Andrey_ka
« : 23 Червень 2024, 06:49:36  »

Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?
Дойти до фасаду будівлі полосою 40х4, встановити коробку для фасадного контрольного з’єднання, а далі можна гнучким проводом 1х16 (ж/з) дойти до щита. Для більш детальної відповіді потрібно план будівлі дивитися, як введення організовано.
Автор: LarenMc
« : 22 Червень 2024, 18:04:24  »

Доброго здоров'я.
В адмін.будівлю виконаний захід КЛ-0,4 4х16 відразу на розподільчий щит, який змонтовано на коридорі (пластиковий Хагер на 24 модуля). PEN провідник відповідно на РЕ шинку, від якої перемичка на N шинку.
Контур заземлення виконаний біля будівлі і складається з вертикальних стрижнів ⌀20мм і горизонтальної смуги 40х4.
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?