Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ZiFFiR
« : 05 Грудень 2023, 14:26:02  »

Дякую.
Автор: CC19
« : 01 Грудень 2023, 19:21:17  »

Тут не вийде обдурити фізику, тільки ДЕС, або зменшити апетити :)
попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення
11.6.1 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС слід розміщувати в межах захисної споруди (сховища, СПП).
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС рекомендується розміщувати в межах захисної споруди (ПРУ, СПП). У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із
захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами
захисної споруди.
Автор: ZiFFiR
« : 30 Листопад 2023, 13:20:39  »

Вітаю! В силу свого небагатого досвіду проектування хочу запитатися у більш досвідчених колег наступне: згідно ДБН В.2.2-5. 2023. Споруди цивільного захисту на аварійне освітлення та системи зв'язку та оповіщення потрібна І особлива категорія (48 годин безперебійної роботи від 3 незалежного джерела), попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення, пробував вирахувати кількість акумів, на 3 кВт 48 год... виходить не гарна цифра як в кількості так і в ціні)) можливо, хтось має інші рішення?