CC19, так я не говорю о том как правильно или не правильно, речь идет о том как обычно делают. Уверен не все пытаются впарить заказчику "лишнее" оборудование, в моей практике было такое что одна контора (не та в которой я работал) выбрала оборудование с "хорошим" запасом и оно потом некорректно работало. Я не осуждаю ОВшников, их тоже можно понять, а вдруг строители сэкономят на утеплении (и такое тоже встречается), запас это нормально. Просто, желательно, чтобы электрик хотя бы примерно понимал откуда берутся цифры в заданиях, чтобы потом, при необходимости, можно было "играться" коэффициентами, если при расчетах не получается "нужная" цифра и при этом не перейти определенную черту или идти ругаться со смежниками и ГИПом, т.к. не получается влезть в цифру из ТУ, даже при минимально допустимых коэффициентах .
Яке значення Кодн для бойлерів потрібно брати?
yikell, я думаю, что при наличии полного электроотопления подогревать воду бойлером не имеет смысла, проточный водонагреватель будет лучше для жильцов и проще в расчетах.
Кпоп для бойлера, я думаю, что можно взять из п.3.8 и табл.3.2, но согласен с
CC19,
може не погодитися ДТЕК
И опять же все зависит от этапа проектирования, если ты делаешь предварительный расчет для получения ТУ, то коэффициенты нужно максимально завышать, чтобы потом на рабочке было пространство для маневра
а еще есть
3.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 3.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря та комфортного електричного доопалення у межах 7-15 % від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120 Вт на 1 м2 доопалюваної площ
можно попробовать бойлер учесть вместо кондиционера зимой и отопления летом
И не забудь учесть снеготаяние (обогрев ливневок, пандусов, и т.д.)