Автор: Sharfik
« : 24 Лютий 2022, 03:06:27  »

В принципе возможна ли компоновка ТП двумя трансформаторами разной мощности, которые должны работать по схеме рабочий/резервный, а не параллельно ?  Типовых таких не нашел, если они вообще могли такие быть...
Вы проектировщик, как сделаете так и будет. Другое дело что проблем куча от разных трансформаторов.
1) Выяснить конструкцию существующих, расположение выводов, последовательность полюсов. Трансформатор может быть как правым, так и левым.
1.1) Задание строителям - скорее всего разное расстояние между катков для рельс.
1.2) Объем маслянной ванны под трансформаторами разный, если ТМГ, а не сухие.
2) Подогнать новое РУНН и шинный мост под это старый трансформатор. Нужны шинные мосты с компенсаторами.
3) Обосновать все расчетами.
4) Выполнить решения чтобы новый трансформатор не перегрузился при переключении.
5) Насосы какие по мощности, 250кВА потянет их на пуск?
6) Шины РУНН делать на ток большего трансформатора надо.

**У меня не разу завод с первого раза не увидел в опросных листах что трансформаторы разные "правый/левый", и нормально не сделал шинный мост. Всегда контролировали на всем этапе заказа и производства, проверяли по 10 раз документацию и что делать собираются.
Автор: Protivoves
« : 22 Лютий 2022, 10:48:40  »

Немного изменились исходные данные. Предполагается ІІІ категория электроснабжения.

  На данный момент на объекте установлены 2 трансформатора по 250кВА каждый, и РУ-0,4кВ между ними вплотную в ряд (как я писал выше).  Для работы насосного оборудования нужен трансформатор 400кВА. (Ранее предусматривалась установка двух трансформаторов по 400кВА для ІІ-й категории).
  Для обеспечения быстрого возобновления питания станции в случае выхода из строя трансформатора предполагается и для ІІІ категории та же схема с двумя трансформаторами и РУ-0,4кВ между ними.

  Но возникает вопрос. Возможна ли установка в одном помещении с РУ-0,4кВ  двух трансформаторов разной мощности - один 400кВа как основной рабочий, и второй 250кВА (оставить один из существующих) как резервный для временной работы части оборудования станции на время работ по восстановлению основного трансформатора ?

  В принципе возможна ли компоновка ТП двумя трансформаторами разной мощности, которые должны работать по схеме рабочий/резервный, а не параллельно ?  Типовых таких не нашел, если они вообще могли такие быть...
Автор: uksusXIII
« : 17 Лютий 2022, 10:17:12  »

На данный момент предусматривается использование КТП заводского изготовления (ТП+ШРНН) с закрытым шинным соединением между собой. Куда тогда нужно ставить эту перегородку?

Если я правильно понимаю, то эта огнестойкая перегородка нужна ВОКРУГ транса и суть ее применения в том, чтобы при разливе и возгорании масла не допустить распространение пожара во помещению в котором находится КТП. В моем случае  эта проблема решалась маслоприемными приямками под трансами.
Автор: uksusXIII
« : 17 Лютий 2022, 10:04:07  »

Учитывая, что перегородку требуют на высоту трансформатора, думаю, это предосторожность от разлива масла.
То есть, так решается вопрос пожароопасности.
А если заказчик согласится нести затраты на сухие трансы, то вообще все упрощается...
Автор: rga
« : 08 Лютий 2022, 15:10:29  »

Учитывая, что перегородку требуют на высоту трансформатора, думаю, это предосторожность от разлива масла.
То есть, так решается вопрос пожароопасности.
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2022, 12:07:20  »

Protivoves, думаю, что в данном случае, никаких перегородок делать не нужно, у Вас в помещении стоит комплектное ТП. Нужно только проверить выдерживаются ли нормируемые расстояния от оборудования до стен
Автор: Muta
« : 08 Лютий 2022, 10:02:16  »

ось схожа тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,30811.0.html

але ясного розуміння в мене й досі немає
Автор: Protivoves
« : 07 Лютий 2022, 11:44:51  »

Protivoves, а не могли бы Вы более подробно описать ситуацию? А то не совсем понятно в чем проблема...
   В насосной станции необходимо установить РУ-6кВ, трансформатор (или два трансформатора, в зависимости от определяемой категории станции) и РУ-0,4.

   На данный момент в станции в одном помещении установлены 2 трансформатора и РУ-0,4кВ между ними вплотную в ряд. Вводы ВН в трансформаторы выполняются кабелем из подпольных каналов из соседнего помещения с РУ-6кВ.
Необходимо заменить трансформаторы на более мощные, и соответственно заменить РУ-0,4кВ.
   По-скольку на данный момент планируются два высоковольтных ввода, то подбирается вариант установки либо двух трансформаторов по 400кВа в одном помещении с РУ-0,4кВ, либо одного трансформатора 630кВа в одном помещении с РУ-0,4кВ (выполняя ПУЕ п.4.2.91).
   РУ-6кВ при этом так же размещается в отдельном помещении. И в нём либо происходит высоковольтная коммутация с дальнейшим кабельным питанием трансформаторов (при 2х400кВа), а переключение питания станции выполняется на ШРНН. Либо происходит переключение между двумя высоковольтными вводами и дальнейшим кабельным питанием трансформатора (при 1х630кВа).

   Завод-производитель трансформаторных подстанций производит подобные рядные комплекты ТП-ШРНН-ТП или ТП-ШРНН. Но между ТП и ШРНН (так же как и в существующем старом комплектовании данного помещения) есть только короткий короб с шинопроводами.

   И исходя из требований п.4.2.91 у меня возникли вопросы по поводу требуемой перегородки.
- Нужна ли она обязательно?
- Если нужна, то что должна собой представлять "геометрически"?
- Возможно ли такую перегородку установить прямо между ТП и ШРНН, но в ней при этом будет отверстие для шинного короба .... ?
- По высоте такая перегородка должна быть не ниже трансформатора, а по ширине не уже трансформатора?

Схему ТП-ШРНН-ТП прикладываю.
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2022, 11:11:22  »

Protivoves, а не могли бы Вы более подробно описать ситуацию? А то не совсем понятно в чем проблема...
Автор: Protivoves
« : 07 Лютий 2022, 10:49:26  »

Roman, спасибо за ответ по поводу "от" и "до". Чё-то я недосмотрел это в ПУЕ.
Да и мой вопрос к uksusXIII был лишним, так как там российское ПУЭ.

Ещё одно уточнение. В этом
пункте 4.2.91 ПУЕ говорится:
"4.2.91 В одному приміщенні з РУ напругою до 1 кВ і вище дозволено установлювати один масляний силовий трансформатор потужністю до 0,63 МВ·А або два масляних силових трансформатори потужністю кожний до 0,4 МВ·А, відділені від іншої частини приміщення перегородкою з межею вогнестійкості EI 45, висотою, не менше від висоти трансформатора, включаючи уводи ВН. У цьому разі неізольовані струмовідні частини напругою понад 1 кВ потрібно обгороджувати згідно з 4.2.78.".
О какой именно перегородке идет речь. Между РУ и трансформатором/ами ? Но они ведь уже в одном помещении.
Или нужна перегородка "перестенок" EI 45 оделяющий непосредственно трансформатор и РУ ? И сквозь или вокруг такой перегородки нужно пустить шины от трансформатора до РУ-0,4 ?

На данный момент предусматривается использование КТП заводского изготовления (ТП+ШРНН) с закрытым шинным соединением между собой. Куда тогда нужно ставить эту перегородку?
Автор: Roman
« : 07 Лютий 2022, 10:06:57  »

ПУЕ, п.1.1.18 Усі значення величин, наведені в цих Правилах з прийменниками «від» і «до»  слід розуміти як «ВКЛЮЧНО».
Автор: Protivoves
« : 04 Лютий 2022, 14:27:20  »

4.2.98. В одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ·А, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы высшего напряжения.

uksusXIII, можете подсказать на какое ПУЭ была ссылка в вашей теме?  В украинском ПУЭ пункт 4.2.98 другой ("4.2.98 У будівлях ЗРУ та ПС із застосуванням обладнання КРУЕ необхідно передбачати допоміжні приміщення ...."   и т.д.). Как и остальные пункты.
______________________________________________

И ещё вопрос, ко всем форумчанам наверное.
В пункте 4.2.91 ПУЕ говорится:
"4.2.91 В одному приміщенні з РУ напругою до 1 кВ і вище дозволено установлювати один масляний силовий трансформатор потужністю до 0,63 МВ·А або два масляних силових трансформатори потужністю кожний до 0,4 МВ·А, відділені від іншої частини приміщення перегородкою з межею вогнестійкості EI 45, висотою, не менше від висоти трансформатора, включаючи уводи ВН. У цьому разі неізольовані струмовідні частини напругою понад 1 кВ потрібно обгороджувати згідно з 4.2.78.".

Вопрос конечно банальный, но имеется ввиду до 0,63 МВ·А или 0,4 МВ·А включительно ?  А то с этими ихними недоформулировками как всегда могут появляться неоднозначности...