Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 25 Травень 2021, 10:53:19  »

джерелом живлення установок споживача
ДСТУ 2843-94 «Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення»
Джерело живлення - електричне обладнання, призначене для виробництва, акумулювання електричної енергії або зміни її характеристик.
Генератори , акумулятори , трансформатори
Автор: stuff
« : 24 Травень 2021, 14:23:22  »

Во всех старых справочниках, а также ВСНах, СНах, пишут 2,5%. Я так понимаю это было в старом ГОСТ 13109-67 "Нормы качества электрической энергии". Пытался его найти, безуспешно. В новом ГОСТ 13109-97, ничего отдельно про освежение нету, есть только нормально допустимое отклонение напряжение +-5%.
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?


2,5% падение от ТП до ГРЩ и потом еще раз 2,5% от ГРЩ до конечной нагрузки (светильника).
Суммарно выходим на 5%, о которых говорит современная редакция ПУЭ.

Quote (selected)
ПУЕ 2017.
п.2.1.50 Падіння напруги між джерелом живлення установок споживача і обладнанням не має, як правило, перевищувати значень, наведених у табл. 2.1.16.

Таблиця 2.1.16 - Максимальне падіння напруги в електропроводках

Тип електроустановки                                            | Падіння напруги в мережах, %
                                                                             | освітлення      | інших
А |Установки низької напруги, які живляться          |
   |безпосередньо від загальної системи                  |        3             |    5
   |електропостачання низької напруги                    |

В |Установки низької напруги, які живляться           |
   |від індивідуального джерела низької напруги1'    |        6             |   8

* Падіння напруги, унормоване для електроустановок типу А, є бажаним.


"джерелом живлення установок споживача" - это удаленное ТП или это ГРЩ здания?

Из соседней темы:

http://eom.com.ua/index.php/topic,23604.0.html

Quote (selected)
Откройте "Справочника по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова и посмотрите табл.1 раздел:
- "Кабельные линии. Первичная магистраль. Питающая сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;
- "Кабельные линии. Вторичная магистраль. Распределительная сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;


Автор: e_one
« : 13 Серпень 2013, 09:31:38  »

Хм. А я когда делаю проекты по внешнему освещению и освещению складов смотрю в мануал к ПРА светильника и ищу там минимальное рабочее напряжение.
Если такого нет, то 5%
Автор: Roman3R
« : 13 Серпень 2013, 09:19:51  »

какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)
220 х 0.95=209 В
Автор: CC19
« : 13 Серпень 2013, 08:21:42  »

Ну т.е. про 2,5% можно смело забыть?
Другими словами, какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)?
Автор: Berayi
« : 12 Серпень 2013, 23:16:14  »

Ну и наконец про использование Российских нормативов:

Если Украинские нормативы не содержат прямых запретов или твердых указаний на использование данных отличных от Российских. А при этом в Российских нормативах освещены вопросы нераскрытые (неконкретизированные) Украинскими нормативами. Я буду пользоваться Российскими.

Поверьте  напряжение у нас и у них одинаковое, да и электроприборы тоже.
Автор: Berayi
« : 12 Серпень 2013, 23:04:11  »

Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.

1) Ну так Вы сами посмотрите тот же ГІД (тока внимательно) - на стр.2 в разделе "2. Нормативні посилання" упоминается ГОСТ13109-97

2) На упомянутой Вами стр. 7 читаем...
4.8. 4.8   Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків, виходячи із допустимого відхилення напруги у приймачів згідно з ГОСТ 13109 (и тут по стандарт который Украина не подписывала) і рівня напруги на шинах джерела живлення.
При цьому втрати напруги не повинні перевищувати-
-   8% в електричних лініях напругою 10 кВ;
-   6% в електричних лініях напругою 0,38 кВ (без урахування втрати напруги у внутрішніх електропроводках).

Автор: Berayi
« : 12 Серпень 2013, 22:40:15  »

потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0
Давайте посмотрим вместе. И в Украинских нормах и в Российских.

СП 31-110-2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.


ГОСТ13109-97
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

Автор: Roman3R
« : 12 Серпень 2013, 21:12:51  »

Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала
Міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введений в дію державний стандарт України з 01.01.2000 наказом Держстандарту України від 18.06.99 № 354
Автор: grossel
« : 12 Серпень 2013, 17:26:48  »

Потому-что хитрые. Если бы подписали, необходимо было приводить свою энергосистему к ГОСТу. А так издали ГІД34.20... написали там, что потери на вводе 6% и окей.
Автор: CC19
« : 12 Серпень 2013, 17:14:51  »

Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ
Да, в шапке нету, но почему тогда этот ГИД ссылается на ГОСТ13109-97?
Автор: grossel
« : 12 Серпень 2013, 17:02:49  »

Berayi: Сеть освещения (здания) - 2,5 %
 Откуда норма? Эта норма в СН на уличное освещение, для прожекторов.
 Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.
Автор: Roman3R
« : 12 Серпень 2013, 16:08:27  »

Сеть освещения (здания) - 2,5 %
В яких нормах таке написано ?
Автор: CC19
« : 12 Серпень 2013, 15:34:46  »

Умные дядьки хотели, чтобы люминисцентные лампы уверенно зажигались и не мерцали. Для современных ЭПРА это уже не так существенно
Ну так правильно, зачем 2,5% сейчас.
Berayi, *Андрей*, т.е. что, в:
в системах электроснабжения общего назначения
потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0
Автор: *Андрей*
« : 12 Серпень 2013, 14:54:38  »