Устранить перекос фаз. СНТ напряжение 170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В
Скорее всего просто выключились приборы у потребителей, и при подаче напряжения не включились. Нет нагрузки, нет перекоса фаз. Задачу можно решить, но это трудоемкий процесс, так как нужно анализировать статистику профиля нагрузки по каждой фазе на линиях, а также профиль нагрузки по каждому потребителю. Не уверен, что там есть счетчик в ТП, который по каждой фазе пишет профиль нагрузки, плюс у потребителей счетчики, которые профиль пишут, и всё это выгружается в АСКУЭ. После анализа делать переключение потребителей на другие фазы. Можно послать бригаду ОВБ с "удочкой", но это половинчатое решение, но лучше, чем ничего.
В идеале, необходимо каждому потребителю делать "глубокий ввод" 10(6)кВ, чтобы у каждого был свой столбовой трансформатор на свой объект, счетчик по высокой стороне
, ну или хотя бы точка продажи на высокой стороне.