Автор: rga
« : 28 Травень 2016, 00:08:40  »

В санузлах, душевых и т.п. ставить нет смысла.
А вот это вопрос. Если в санузле нянечка с детьми на горшках, а в садике пожар, то им явно не повезет.
Автор: Перке
« : 26 Травень 2016, 21:58:18  »

Я в сан/вузлах, душових та коморах, холодильних камерах нічого не ставлю. А в усіх інших  - так.

Совершенно согласен. В санузлах, душевых и т.п. ставить нет смысла. Не стоит настолько буквально все воспринимать. Я имел в виду, что вмне стречались проекты по дет садам, в которых оповещались кабинеты (заведующая, завхоз), кухня, ну и плюс наружный оповещатель, и как-бы все. Вот так некоторые воспринимают "оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал" по п.3.14..
Автор: rga
« : 26 Травень 2016, 20:48:25  »

Де може бути персонал з багатьма дітками - світове оповіщення (щоб не налякати малечу) а в інших, де дорослі - світолозукове.
Я бы тоже так делала.
Автор: Евген
« : 26 Травень 2016, 17:17:07  »

Не зрозуміло.
Якщо потрібно ставити оповіщення навіть в коморі, та туалетах, тоді навіщо пишуть
оповіщуються   тільки адміністрація та обслуговуючий персонал.  Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
Тоді навіщо про персонал згадувати? Написали б , в кожній кімнаті по світлозвуковому оповіщувачу окрім приміщень спальні і все. А я так розумію, оповіщується персонал, і оповіщення в усіх приміщеннях де перебуває персонал чи де можливо перебування персоналу. Чи я щось не так розумію? Я в сан/вузлах, душових та коморах, холодильних камерах нічого не ставлю. А в усіх інших  - так. Де може бути персонал з багатьма дітками - світове оповіщення (щоб не налякати малечу) а в інших, де дорослі - світолозукове.
Якщо в кожному приміщенні - цих оповіщувачів вийде куди більше ніж 100шт. Якась новорічна ялинка, а не дитячий заклад.
Автор: Перке
« : 26 Травень 2016, 16:50:18  »

А я читаю, что "обладнуються всі приміщення будинку" это именно "обладнуються всі приміщення будинку".
Или оно не черным по украински написано? Конкретно "всі".
Автор: Евген
« : 26 Травень 2016, 16:02:35  »

В якому розумінні не помічають?
Світлові - всі приміщення будинку де є адміністрація чи обслуговуючий персонал (наприклад, завідуючий садочку, кімната персоналу, навіть завгосп, і навіть приміщення спальні), звукові -  всі приміщення будинку де є адміністрація чи обслуговуючий персонал, за винятком, наприклад, приміщень спальні в дитячому садочку, бо обслуговуючий персонал в спальні є, але перелякати дітей дуже сильно звуковим сигналом не хотілося б.
Але все одно вдячний за турботу :D
Автор: Перке
« : 26 Травень 2016, 15:28:26  »

Я вот что имел в виду.
3.14. У готелях,  санаторіях та інших  будинках  з  наявністю спальних   місць   у   разі   виникнення   пожежі   в  нічний  час
передбачається попереднє  ввімкнення  звукового  сигналу  з  метою пробудження людей.  Після цього подається сигнал привертання уваги і передається мовленнєве повідомлення (за його наявності).
     При цьому  у  лікувальних  та дитячих дошкільних закладах,  а також  спальних  корпусах  шкіл-інтернатів   оповіщуються   тільки адміністрація та обслуговуючий персонал.  Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
     світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;
     звукових оповіщувачів - обладнуються всі  приміщення  будинку
(крім приміщень з наявністю спальних місць).


Большинство вторую часть второго абзаца в упор не замечают.
Автор: Евген
« : 26 Травень 2016, 15:23:39  »

Так Перке! Я знаю цей НАПБ. Тільки обслуговуючий персонал. Дітей лякати не буду :) Дякую Вам.
Я тільки хотів знати, что можно формувати сигнал на запуск СО2 від одного сповіщувача.  :slap:
Автор: Перке
« : 26 Травень 2016, 15:11:12  »

По детским дошкольным учреждениям есть особенности по СО.
НАПБ А.01.003-2009   п.3.14
Автор: Гість
« : 26 Травень 2016, 12:07:22  »

Дякую  rga, за допомогу!
Я цей пункт добре знаю.  :) В садочку буде тільки вентиляція. А відключення вентиляцій точно не може привести до зниження рівня безпеки людей. Але я думав, може  є для дитячих садочків якісь додаткові вимоги. Бо це діти. Якщо хибне спрацювання сповіщувача, то дітей будуть одразу на вулицю виносити. Це не небезпечно мабуть, але неприємно. Але для замовника. в наш час, це не аргумент. Нема небезпеки, значить один адресований сповіщувач. Зараз ставлю в кожному приміщенні по одному адресному сповіщувачу, але засумнівався.  :-[
Автор: rga
« : 25 Травень 2016, 22:13:30  »

Де це може бути написано?
ДБН В.2.5-56:2014
7.2.28   Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматич¬ними системами пожежогасіння та оповіщення про пожежу типу СО4, СО5 у разі спрацьовування не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні. Розміщувати пожежні сповіщувачі необхідно так, щоб кожна точка контрольованої площі знаходилась у межах робочих радіусів двох пожежних сповіщувачів у відповідності з ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14.
Формування сигналів управління систем протидимного захисту, оповіщення про пожежу типів СО1 - СОЗ, хибне спрацювання якого не може привести до зниження рівня безпеки людей технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується системами пожежної сигналізації, допускається здійснювати від спрацювання одного пожежного сповіщувача або технологічного датчика.
Автор: Гість
« : 25 Травень 2016, 20:09:37  »

Ой! Вибачте! Дитячий садок на 120місць. :)
Автор: Гість
« : 25 Травень 2016, 20:07:03  »

Добрий день!
Підкажіть, в дитячому садочку на 90 місць чи потрібно робити запуск оповіщення при спрацюванні двох сповіщувачів в одному приміщенні (тип оповіщення СО2), чи все ж таки дозволяється від одного. Система - адресна. Де це може бути написано? Дякую.
Автор: rga
« : 26 Березень 2013, 10:48:38  »

svetl9i40k, уже есть документ, что это опечатка.
Вот этот документ
Автор: svetl9i40k
« : 25 Березень 2013, 12:00:47  »

Спасибо, облегчили задачу.