Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 22 Березень 2024, 19:15:53  »

А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
Andrey_ka, зовсім не бачу проблем. По перше, ДЕС ставиться тільки на споживачів 1 категорії, а в житловому будинку це не так багато. Навіть. якщо замовник захоче ще щось заживити, то після ДЕС ставиться розподільчий щит з якого роздається живлення на різні АВР.
Виключно моя особиста думка - на житлі треба, по можливості, по максимуму використовувати стандартні рішення
Автор: Andrey_ka
« : 20 Березень 2024, 07:30:56  »

Чому б не збільшити кількість ВРП.

на мій погляд - це ще складніше може виявитися... 800А автомат - це 400кВт навантаження (грубо), тобто. теоретично можна поставити 4 ВРП з автоматами по 200А (кабель пропускає 219А). А якщо немає можливості розподілити таким чином навантаження на ці ВРП? А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2024, 21:32:51  »

andery, як на мене - сумнівне рішення. Чому б не збільшити кількість ВРП. Мені здається, що проблеми підкючення кабелей в паралєль вже колись обговорювалося.
Автор: Andrey_ka
« : 19 Березень 2024, 17:41:04  »

Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися
Яким чином?
Якщо монтаж виконано ні "кривими ручками", якщо виконано перевірку та захист кабелю від зовнішнього впливу, що станеться?
Єдиний недолік такого підключення це теоретична можливість повреждения деяких кабелів, наприклад одного...       
Автор: Yurik
« : 19 Березень 2024, 16:19:50  »

andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.
Тоді легко можливо будь яке рішення. Але мені не дуже подобається 4 кабеля. Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися
Автор: Andrey_ka
« : 19 Березень 2024, 13:46:18  »

ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.

Цікаво, а що вони пропонують? Шинопровід? Або 4 ВРП, окремий облік... і так далі, яки ще варіанти?
Автор: Andrey_ka
« : 19 Березень 2024, 13:45:19  »

Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 
Так, все вірно. Є ще силові прохідні клеми, но то зайве )))
Автор: andery
« : 19 Березень 2024, 11:14:47  »

Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна.
Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 
Автор: andery
« : 19 Березень 2024, 11:13:51  »

andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.
Автор: andery
« : 19 Березень 2024, 11:10:59  »

Я ще переживаю як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.
 Бо замовник хоче кабеля вже закладувати, а процес погодження дуже довгий.
Автор: Yurik
« : 19 Березень 2024, 10:56:17  »

andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Автор: Andrey_ka
« : 19 Березень 2024, 07:38:05  »

Чому ні? Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна. Виходячи зі справних даних допустимий струм 4х120 = 219А, 219х4=876А. Треба ще враховувати поправний коефіцієнт, для 4 кабелів це буде 0,8: 876х0,8 = 700А > 680А. Треба ще врахувати допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, який складає 11,03кА... При 100% умові, що автомат буде захищати тільки від струму КЗ.
Автор: andery
« : 18 Березень 2024, 13:34:31  »

В РП 0.4кВ в ТП встановлений автомат 800А для підключеня секції будинку, розрахунковий струм 680А. Місця для встановлення інших автоматів не має.
У замовника в наявності є кабель АВВГ 4х120. Чи можна ВРП секції будівлі заживити 4 спаралеленими кабелями АВВГ 4х120? Чи нормальне таке рішення?
Чи краще все таки 2 АВВГ 4х240?
 
В РП-0.4 кВ автомат буде захищати тільки від струму КЗ, що допускається.