Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 19 Вересень 2018, 19:52:03  »

Экспертизы не будет потому что стадия Р.
Тогда, на "авось". У нас и не такое проходит.
Автор: Gannibal
« : 19 Вересень 2018, 16:54:08  »

Есть отдельное помещение охраны. Будем аргументировать чтоб охранку, СКД и прочее сводили туда. По поводу переноса стен все сложно т.к. объект является памяткой архитектуры и тем более заказчик борется за каждый метр. Экспертизы не будет потому что стадия Р.
Автор: rga
« : 19 Вересень 2018, 16:11:36  »

Просто учтите, что кроме СПЗ на посту может быть много чего: охранка, КД, видео, домофоны, всякая автоматика, не считая стола, стульев, койки для отдыха, шкафчика для одежды и т.п.
Тут надо напрячь архитекторов: или давайте бОльшее помещение, или собирать всех подрядчиков, чтоб узнать, что будет на посту. Причем, кто-то это должен свести вместе. И это хорошо, если все представляют, что у них будет в этом помещении. В общем, можно попробовать попугать перспективами архитекторов, включая возможность не пройти экспертизу. Не исключено, что они дрогнут и снесут какую-нибудь стенку или найдут другое помещение (не верьте никому, что это невозможно!). Особенно, если экспертизу проходит сам генподрядчик полным набором проектов, т.е. это он ее не получит.
Я бы попробовала все-таки продавить архитекторов. У нас получалось, причем и силами нормативно-подкованного обычного проектировщика, даже не подключая начальство.
Автор: Gannibal
« : 19 Вересень 2018, 15:14:45  »

Так и предполагаем делать. Взять децентрализованную иерархическую систему и вынести все периферийные шкафы с помещения пож. поста на этажи. :)
Автор: rga
« : 19 Вересень 2018, 14:36:27  »

Кто-нибудь сталкивался с согласованием таких отклонений с минрегионбудом и какие компенсирующие мероприятия можно предусмотреть.
Не согласовывали. Обычно настаивали на выделении другого помещения. Помниться, было, что проходили экспертизу и так, но как договаривались, я не знаю.
Но если подумать логически, какие компенсирующие мероприятия тут в принципе могут быть? Размер помещения предполагает, что туда должно влезть все оборудование, не только СПЗ, но все. И людям еще место остаться.
Если Вы покажете размещение, включая мебель, и это не будет противоречить сангигнормам, то почему нет? Как вариант, неинформационная часть оборудования может быть размещена в шахтах, нишах, других помещениях.
Автор: Gannibal
« : 19 Вересень 2018, 14:24:47  »

Добррого времени суток.
Возник следующий вопрос.
На объекте необходимо выполнить систему оповещения по типу СО5. Согласно ДБН В.2.5-56:2014 п.5.9 помещение пож. поста должно быть не меньше 15 м2. По факту имеем пож. пост 10.5 м2. Объект существующий - реконструкция с изменением функционального назначения. Кто-нибудь сталкивался с согласованием таких отклонений с минрегионбудом и какие компенсирующие мероприятия можно предусмотреть.