Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 1. Загальні правила. => Тема розпочата: sportal від 29 Червень 2010, 16:34:19
-
Уважаемые коллеги,
в данном пункте есть формула - Z х In ≤ U0
где Z – повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль»), Ом;
In – струм спрацювання пристрою автоматичного вимикання живлення за час, зазначений у табл. 1.7.1, або час, не більший ніж 5 с, для умов, в яких це допускається (наприклад, для розподільних кіл, що живлять розподільні, групові, поверхові та інші щити і щитки тощо), А;
U0 – номінальна напруга між лінійним провідником (фазою) і землею (діюче значення), В
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и U0
-
Может это поможет http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1093 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1093)
-
Уважаемый *Андрей*,
благодарю за ссылку, я эту методику уже не первый десяток лет применяю, а выясняется что она противоречит вышеприведенной формуле
-
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и Uо
А шо там "нормативно трактовать?"
Uо -- фазна напруга мережі, для якої ведеться розрахунок.
З Ін трохи складніше, але в принципі теж все ясно. Берете часострумову характеристику вимикача, і дивитесь який струм відповідає нормативному часу його спрацьовування.
А методика ясно шо застаріла, 1986 рік.