Автор: kaplina
« : 17 Травень 2012, 16:50:38  »

Новинки Doepke 2012:
УЗО типа F – чувствительно к токам утечки смешанных частот
Пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, перфораторы и другой строительный инструмент, отопительные и тепловые насосы, ПРА осветительных устройств и сварочные аппараты –
все эти приборы используются почти ежедневно и в возрастающем количестве. Эта электронная техника может генерировать токи утечки, которое УЗО типа А не в состоянии достаточно надежно обнаружить. Причиной этого являются однофазные частотные преобразователи, использующиеся в этих приборах для регулировки скорости вращения, которые в случае неисправности могут генерировать токи утечки смешанных частот, отличающихся от 50 Гц.
Подробнее
Автор: kaplina
« : 14 Листопад 2011, 11:42:41  »

На сайт добавлена информация о дистанционных приводах для УЗО фирмы Doepke:
- для УЗО до 125 А
- одна-три попытки дистанционного срабатывания
- один-три релейных выхода
- рабочее напряжение - 24 В АС/DC
Читать>>>
Автор: kaplina
« : 17 Лютий 2011, 14:52:38  »

Рады сообщить, что немецкая фирма DOEPKE, выражая свой большой интерес к электротехническому рынку Украины, приняла решение о предоставлении новых цен на большую часть своей продукции!

Наиболее интересные ценовые изменения представлены в следующих продуктах:
  • Дифференциальные реле (УЗО) с током утечки 10 мА
  • Дифференциальные реле (УЗО) тип А, (реагирует на синусоидальные и пульсирующие постоянные (выпрямленные) токи утечки)соответствие п. 2.8.11 ПУЭ: "Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
  • Дифференциальные реле (УЗО) на токи 63, 80, 100, 125 А
  • Дифференциальные реле (УЗО) тип А KV (задержка срабатывания в 10 мс позволяет УЗО не реагировать на импульсные кратковременные токи утечки, возникающие из-за коммутационных или грозовых перенапряжений, исключая тем самым нежелательное отключение электропитания, например во время грозы)
  • Дифференциальные реле (УЗО) тип А S - селективные. Соответствие п. 2.8.6 ПУЭ. "При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещённые ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещённые ближе к потребителю."
    Задержка срабатывания в max 0,5 мс позволяет достичь селективности действия последовательно соединённых УЗО в электрических сетях с каскадным распределением. То есть первым сработает УЗО, расположенное ближе к месту повреждения, и не сработает селективное, расположенное в голове сети.
  • Автоматические выключатели серий DLS 6h и DLS 6i c колич. полюсов: 1+N, 2, 3+N, 4 в исполнении В и С
  • Автоматические выключатели серии DLS 6i промышленного применения с устойчивостью к токам КЗ 10 кА
На многие из указанных позиций цены снижены по сравнению с прошлым годом до 80%!
Обращаем Ваше внимание, что эти цены - постоянно действующие!
Прайс-лист увидеть/скачать .

Также, большинство продукции, которая ранее была по запросу, на данный момент поддерживается на складе по постоянным новым ценам. Со временем, мы планируем расширение постоянно поддерживаемого ассортимента, о чем будем сообщать дополнительно.

Надеемся, что новые цены и сервис КВК-Электро станут хорошей поддержкой в Вашей работе!
Автор: Bobertigra
« : 02 Грудень 2010, 09:23:41  »

Спасибо, получил!
Автор: Kapilin
« : 01 Грудень 2010, 17:47:27  »

Отправил в почту
Автор: Bobertigra
« : 01 Грудень 2010, 17:36:17  »

Нужен будет на 35мм 300мА, но цены хотелось бы увидеть на все, мало ли что...
Автор: Kapilin
« : 01 Грудень 2010, 17:25:05  »

Завтра сброшу в почту, а какой диаметр кабеля и ток утечки? (для выбора трансформатора)
Или сбрасывать на все?
Автор: Bobertigra
« : 01 Грудень 2010, 17:13:20  »

Спасибо, в принципе все понятно (хотя русский перевод текста не помешал бы :)). Ориентировочные цены на MRCD можно узнать? В вашем прайсе не нашел. Может плохо искал :-[
Автор: Kapilin
« : 01 Грудень 2010, 16:43:59  »

Дякую, але каталог я вже дивився. Мені не дуже зрозуміло саме підключення ТТ до реле (схема) та взаємодія цих модулів з контактором, який, як я розумію, встановлено в розрив кабелю живлення.
Тут схема внизу, вроде понятная. Если нужен перевод - сообщите.
Автор: Bobertigra
« : 01 Грудень 2010, 14:34:17  »

Дякую, але каталог я вже дивився. Мені не дуже зрозуміло саме підключення ТТ до реле (схема) та взаємодія цих модулів з контактором, який, як я розумію, встановлено в розрив кабелю живлення.   
Автор: Roman3R
« : 01 Грудень 2010, 14:26:40  »

Автор: Bobertigra
« : 01 Грудень 2010, 14:14:36  »

Расскажите, пожалуйста, подробнее про УЗО модульной конструкции (MRCD). Если можно, пример монтажа и схему. Спасибо!
Автор: kostalom
« : 23 Листопад 2010, 12:24:58  »

Спасибо за информацию будем разбиратся.... Посмотрим что там за рубежом по поводу УЗО думают  :thumbsup:
Автор: kaplina
« : 23 Листопад 2010, 12:02:32  »

To kostalom
2) Зараз готуеться переклад пояснень до DIN-VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 про використання УЗО у системах TT та TN. Нажаль зараз можу запропонувати тільки німецькою


Перевод готов! Прочитать можно здесь.
Автор: Kapilin
« : 12 Листопад 2010, 12:55:44  »

Маленькая коректеровка яб однозначно неутверждал о том что дифавтомат с защитой по одному полюсу почуствуэт КЗ и отключет его, так как ток кз в таких сетях как ето непарадоксально звучит может быть равен или немного превышать рабочий ток, ябы скорее сказал что при кз защита сработает скорее от перегрузки и не моментально а через некоторое время. Ну в общем не все так просто....
В данном случае имеется вводу что в сетях IT при КЗ на землю сраборает диф.защита а не электромагнитный или тепловой расцепитель.