Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Програми, САПР та ін. => DIALux => Тема розпочата: Raf від 23 Липень 2012, 22:00:46

Назва: Ошибки в DIALux
Відправлено: Raf від 23 Липень 2012, 22:00:46
Добрый день… Вопрос по расчету освещенности в программе DIALux… Сегодня делал расчет необходимого кол-ва светильников исходя из нормативной освещенности, так какие то проблемы вышли…

Суть вопроса – имеются санузлы в школах, нужно заменить светильники освещения… В итоге имеем умывальню в 3 м.кв. и санузел в 8-10 м.кв. Из светильников как для бюджета выбрал Ватровские НББ Селена-323. Нормативная освещенность исходя из требований ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и и скусственное освещение составляет 75 люкс.

Скачал на сайте производителя каталоги, базу под ПО, импортировал тип светильника в DIALux Express, еще перезвонил производителю и уточнил площадь светоотражающей поверхности, делаю расчет – и в итоге у меня получается, что на три квадратных метра мне нужно три светильника данного типа…

Скажем так – на практике я видел, как работают данные светильники, понимаю, о чем идет речь, но 3!!! светильника с лампами 60Вт на площадь в три квадрата – это перебор…

Кто что может сказать по данному поводу? Может, какая ошибка у меня была, может, база производителя «сырая»… В общем – сомневаюсь я…
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: O.S. від 23 Липень 2012, 22:04:31
Якщо використовуєте світильники під лампи розжарювання, то норма не 75, а 50 Лк.
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: Raf від 23 Липень 2012, 22:09:57
А из каких соображений? Вроде не встречал подобных примечаний / ссылок...
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: O.S. від 23 Липень 2012, 22:18:15
Ну ви даєте, а як же п. 4.23 (підпункт "б") ДБН В.2.5-28-2006? Ось вам і "енергозбереження" в бюджетній сфері  ::)
А по сабжу, ви викладіть діалюксівський файл, форумчани пориються в ньому, можливо і знайдемо помилку.
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: Raf від 23 Липень 2012, 22:24:27
Виноват, не дочитал :-[
Спасибо за поправку...
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: erika24 від 24 Липень 2012, 00:38:30
а раньше в СНиПе даже на две ступени было :-[
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: Roman3R від 24 Липень 2012, 13:09:17
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
ДБН В.2.5-28-2006 табл. 1
Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):
а)   на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;
б)   те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;
в)   на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.

Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
Назва: Re: Ошибки в DIALux
Відправлено: O.S. від 24 Липень 2012, 13:27:37
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
В ДБН В.2.5-28-2006 теж є подібна норма, але тільки для деяких розрядів робіт у промисловості (VI i VIII).
 
Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
Не VIII, а Ж1.