Добрый день… Вопрос по расчету освещенности в программе DIALux… Сегодня делал расчет необходимого кол-ва светильников исходя из нормативной освещенности, так какие то проблемы вышли…
Суть вопроса – имеются санузлы в школах, нужно заменить светильники освещения… В итоге имеем умывальню в 3 м.кв. и санузел в 8-10 м.кв. Из светильников как для бюджета выбрал Ватровские НББ Селена-323. Нормативная освещенность исходя из требований ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и и скусственное освещение составляет 75 люкс.
Скачал на сайте производителя каталоги, базу под ПО, импортировал тип светильника в DIALux Express, еще перезвонил производителю и уточнил площадь светоотражающей поверхности, делаю расчет – и в итоге у меня получается, что на три квадратных метра мне нужно три светильника данного типа…
Скажем так – на практике я видел, как работают данные светильники, понимаю, о чем идет речь, но 3!!! светильника с лампами 60Вт на площадь в три квадрата – это перебор…
Кто что может сказать по данному поводу? Может, какая ошибка у меня была, может, база производителя «сырая»… В общем – сомневаюсь я…
-
Якщо використовуєте світильники під лампи розжарювання, то норма не 75, а 50 Лк.
-
А из каких соображений? Вроде не встречал подобных примечаний / ссылок...
-
Ну ви даєте, а як же п. 4.23 (підпункт "б") ДБН В.2.5-28-2006? Ось вам і "енергозбереження" в бюджетній сфері ::)
А по сабжу, ви викладіть діалюксівський файл, форумчани пориються в ньому, можливо і знайдемо помилку.
-
Виноват, не дочитал :-[
Спасибо за поправку...
-
а раньше в СНиПе даже на две ступени было :-[
-
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
ДБН В.2.5-28-2006 табл. 1
Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):
а) на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;
б) те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;
в) на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.
Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
-
а раньше в СНиПе даже на две ступени было
В ДБН В.2.5-28-2006 теж є подібна норма, але тільки для деяких розрядів робіт у промисловості (VI i VIII).
Для санвузлів розряд робіт VIII . отже пониження на 2 ступені .
Не VIII, а Ж1.