Автор: CC19
« : 08 Березень 2018, 18:52:37  »

Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...

И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ
Автор: boss
« : 08 Березень 2018, 18:37:10  »

Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.

ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.

У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
Автор: Бригадир
« : 08 Березень 2018, 18:23:31  »

сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.
Автор: Сугор
« : 08 Березень 2018, 13:09:37  »

Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?
Автор: Бригадир
« : 08 Березень 2018, 12:15:25  »

огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Автор: bap
« : 07 Березень 2018, 22:44:48  »

Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Автор: boss
« : 07 Березень 2018, 22:10:00  »

Гипсокартон скорее всего нельзя....горючий материал.
Автор: bap
« : 07 Березень 2018, 21:43:20  »

Boss, да типа такого, все кабеля в каналах идут, шин нету. По ТБ у мене вопросов особых нету, распишу в проекте мероприятия (отключать по очереди трансформаторы, действующий трансформатор ограждать и т.д. и т.п. У меня вопрос по гипсокартону
Автор: Сугор
« : 07 Березень 2018, 20:49:07  »

А....это может быть цеховое КТП.
я вот тоже об этом подумал, но смутило, что отдельностоящее здание.
Автор: boss
« : 07 Березень 2018, 18:43:24  »

А....это может быть цеховое КТП.
Вот этот типовый только для 320кВА
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824966.pdf
Там ввод высокой стороны в трансформатор сделан аля через такую себе ячейку 10кВ (которой иногда может и не быть....а кабель заходит сразу на транс)....которая стоит рядом с тр-ром....все шины закрыты.
Смотри вложенное фото.
Тогда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Березень 2018, 16:38:51  »

bap, строить леса вокруг действующего трансформатора????

Мать моя женщина, я так понимаю, что тот кто это придумал о правилах техники безопасности даже и не слышал.
Автор: bap
« : 07 Березень 2018, 16:26:21  »

Boss, трансформаторы не в камерах, а в общем помещении 6х12,5м. Между стеной и трансформаторами широкий проход. С потолками поинтересней будет, леса строить вокруг трансформаторов прийдется
Автор: boss
« : 07 Березень 2018, 16:18:49  »

Капремонт будет выполняться без отключения трансформаторов
В камеру трансформатора нельзя даже заходить если подано высокое напряжение.....интересно как вы будете делать ремонт не отключая трансформатор....с помощью робототехники?  :D
Автор: bap
« : 07 Березень 2018, 13:03:49  »

Сугор, в типовике заложена побелка стен и потолков, я так понимаю - такая отделка скорее способствует пылеобразованию, чем препятствует. По факту стены и потолок побелены согласно типовика
Автор: Сугор
« : 07 Березень 2018, 12:48:30  »

bap, на сколько я помню, есть только требования чтобы покрытие стен, пола и потолка не образовывали пыль. А в типовике нет ничего по оделке?