Добрый день. Есть КТП 2х1000 кВА. Ток КЗ на выводах тарнсформатора 1000 кВА около 26кА. Автомат на шкаф собственных нужд КТП должен быть установлен на предельную коммутационную способность свыше 26 кА? Какие автоматы ставите Вы?
-
Мы не ставим, ставит изготовитель шкафов.
В свое время в опросном листе писал чтобы автомат выдерживал ток КЗ 25кА, но когда по факту поставили обычный бытовой IEK на 6кА, перестал это указывать.
Пока по этому поводу никто не возмущался.
-
А разве типовая КТП не укомплектована автоматическим выключателем?
Можна ставить любой какой нравится с отечественных: ВА07; ВА50-45Про; Электрон, а если есть деньги АВВ, Шнайдер Электрик. Главное, чтобы в данном случае были: Ін=2500А и ПКС не ниже 35 кА
Почему Ін=2500А? Потому как при самозапуске ток ІТх1,6..1,8 = 1450 х1,8~2500А.
З.Ы. Правда если считать кз=0,7 для 2-х трансформаторной КТП, то в прынципе достаточно и 2000А
-
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
-
Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.
-
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь
-
grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь
Ничего, тоже полезная информация)
-
Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.
А какая разница, что будет подключено от шкафа собственных нужд? От этого ток КЗ не уменьшится. Считайте, что это ШСН в ТП. В старых типовых на собственные нужды устанавливались предохранители (у которых ПКС - 100 кА). Просто интересно разобраться какие автоматы нужно применять по ПКС в РУ-0,4 кВ КТП и ТП.
Если посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ ТМ-1000/10, то получится 26 кА, а если учесть переходное сопротивление контактов и дуги 15 мОм, то получится 8 кА, при 5 мОм - 20кА. Помогите разобраться какой автомат необходимо применить.
-
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
-
Я должен в опросном листе написать какой автомат поставить. Завод поставит строго то, что я напишу. Комиссия при приемке КТП все проверит, и если что-то не так, как в проекте, то будут вопросы. Тем более самому интересно как правильно.
-
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?
-
Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?
На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
-
На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.
-
На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.
Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?
-
Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?
Не менее 25кА номинальная откл. способность, предельная будет выше.
-
Например, у ВА57-35 в каталоге указана только предельная коммутационная способность Icu, но Ваше мнение я понял. Спасибо
-
Здравствуйте!
Ребята, вот по этой самой теме - давно не было сообщений, но вдруг кто поможет! Наткнулся на ГОСТ 14695-80 (действующий), п. 3.5, точнее примечание к нему - можно отнести к этому обсуждению? у кого какие мысли на этот счет?
-
В усіх, або майже, старих підстанціях стояли запобіжники. Як на мене, найбільш коректне рішення - запобіжник крім великого струму кз ще й має струмообмежувальну здатність, біля 20 Іном. Прораховувати, який час витримає провод 0,5-1,5 мм.кв. струм 20-30 кА - така собі історія. Ну а якщо дуже треба автомат - то автомати захисту двигунів мають великі струми кз, але тоді точно треба думати про мінімальний перетин кабелів, і вийде що на пару ампер навантаження прийдеться ставить 10-25 мм.кв.
-
А чтому б не використати якийсь FMC від Промфактора Струм від 10А, гранична робоча відключаюча здатність Icu, 35kA? - https://promfactor.com/product/1572