Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: oxana_kolom від 15 Травень 2017, 17:32:57
-
После снежной зимы молниеприемная сетка "сошла" вместе со снегом и льдом. Уклон - 9 град, динна ската - 31м, покрытие - профнастил, крыша - "холодная" (есть утеплитель). Кто сталкивался с такой проблемой и что можна сделать?
-
oxana_kolom, как-то не понятно как такое могло произойти? как крепилась сетка?
-
oxana_kolom, а фотки есть?
-
Фото https://drive.google.com/open?id=0B127uyZDfROFSF9fVGZqTnJ3N3c
-
что можна сделать?
Я обычно использую такие держатели
(https://images.ua.prom.st/393154599_w200_h200_387632475_w640_h640_niro02.jpg)
(https://www.enext.ua/upload/resize_cache/iblock/3c5/180_180_1/5207746_pic.jpg)
-
Это еще нестрашно. У нас когда сошла лавина снега с крыши, так практически все за собой потянула. Но, так как это погодная стихия, которую не предусмотришь, то по договору на обслуживание Заказчик платит деньги за восстановление.