Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Udgin від 30 Липень 2015, 12:40:10
-
Добрый день! Уверен, что подобная тема уже поднималась, но самостоятельно я ответа не нашел.
Итак, имеем микрорайон. Две группы жилых домов (суммарно более тысячи квартир), несколько зданий различного назначения (паркинг, школа- такого плана). Для питания микрорайона планируется две подстанции.
Вопрос: как считать мощность? Получается, что каждая ТП питает половину зданий.
Вариант 1: по удельной мощности. Но, во-первых, ДБН не дает нам удельной мощности для более 1000 квартир, во-вторых, ДБН говорит, что по удельной мощности считается мощность на шинах 0,4 кВ ТП, а у нас как бы нет шин 0,4 кВ, которые питают все здания.
Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?
Спасибо.
-
Cделать расчеты для каждой ТП. Пользоваться разделом 3 ДБН В.2.5-23-2010, коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий (помещений или жилых домов (квартир и силовых электроприемников) определяется по таблице 3.14 ДБН В.2.5-23-2010, удельные нагрузки для общественных зданий табл.3.15.
Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайона (квартала) Рр.мр, кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, можно определить по формуле:
Рр.мр. = (Рр.ж.д.+ Робщ.зд.уд)•S•10-3,
где Робщ.зд.уд. – удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения, принимаемая для домов с электрическими плитами – 2,6 Вт/м (РМ-2696-01);
S – общая площадь жилых домов миркорайона(квартала), м2.
В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские сады, школы, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и др.
-
grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.
-
grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.
Как эта табл. может дать ответ, если она применяется для расчета микрорайона при общем электроснабжении жилых и общественных зданий различного назначения и определяет их участие в макс. нагрузок.
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
-
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
Смотрим формулы (4) - (8). Они относятся к коттеджам и жилищам с разной удельной нагрузкой. В моем случае все жилища с одинаковой удельной нагрузкой.
Смотрим п.3.6 и формулу (1):
Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ, определяется по формуле:
Ржn=Pжу∙N (1)
Мы не можем пользоваться этой формулой, т.к. у нас нет шин напряжением 0,4 кВ, к которым можно привести эту нагрузку.
-
п.3.8..."Розрахункове навантаження ліній живлення та на шинах 0,4 кВ ТП від електроприймачів жител (котеджів) 3-го виду з ОДИНАКОВИМИ питомими навантаженнями на вводі попередньо можна визначати за формулою 4..
-
Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?
таблица 2.4.1 ГНД 341.004.003.001-2002 "Инструкция по проектированию электросетей 110-0,38 кВ г.Киева"
В принципе эта таблица повторяет таблицу 7 ВСН 97-83 и таблицу 8.1 РД 34.20.185-94
Также ГІД 34.20.178:2005 "Проектирование электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ" в разделе расчета нагрузок в распредсетях ссылается на РД 34.20.185-94 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения " в котором Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в сетях 6-20 кВ отличаются от вышеприведенных источников. Но для двух ТП Кодн = 0,9
-
hi_tech, Спасибо! 0,9 так 0,9 :)
Ну и выкладываю тогда расчет, посмотрите, проверьте, зацените.
(чтоб работало, нужно указать ссылку на файл "ДБН" и чтоб оба файла были открыты)
-
Если не затруднит, какой из расчетов более верный, и есть ли ошибки в расчете.
Район полностью на электроотоплении.
Ccылка на гугл таблицу (варианты на разных вкладках):
https://drive.google.com/open?id=1wwbtYetVDWCg4GIWmL0P_3BP39ylzZ-reh2-5rWMpeg