Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: ejen від 19 Жовтень 2013, 12:21:34

Назва: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: ejen від 19 Жовтень 2013, 12:21:34
Есть общественное здание, пути эвакуации проходят по открытым террасам и лестницам снаружи здания.
Нужно ли эвакуационные светильники, установленные на фасаде, подключать через дифавтоматы, как рекомендует п.6.1.49 ПУЭ?
Или отдать приоритет п. 2.8.14 "Електрообладнання спеціальних установок", считая, что отключение группы эвакуационного освещения - ситуация, опасная для потребителя?
Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: Бригадир від 19 Жовтень 2013, 12:34:33
Quote (selected)
6.1.49.    Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, мону-ментів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення ТN-S рекомендується встановлювати ПЗВ зі струмом спрацьовування до 30 мА,
Где вы видите эвакуационное освещение?
Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: ejen від 19 Жовтень 2013, 12:45:31
Здесь более аналогия с п. 6.1.14 ПУЭ. Светильники будут установлены на улице на стене на высоте меньше 2,5 м, класс изоляции - 1, будут выполнять в т.ч. функцию рабочего освещения. Т. е., имхо, имеем потенциально небезопасную ситуацию в отношении поражения током.
Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: Бригадир від 19 Жовтень 2013, 13:04:36
Quote (selected)
6.1.14.   У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0 забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА.
"Обжогшись на молоке, дуем на воду"
Quote (selected)
Класс защиты I -   Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом.
Класс защиты II -    Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.
Класс защиты III -   Нет электрических цепей с напряжением свыше 42В постоянного тока или 36В переменного тока.
Если металлический корпус светильника заземлён, зачем УЗО? Что бы чаще его включать?
Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: ejen від 19 Жовтень 2013, 13:12:10
Если светильники класса 1, устанавливаемые в помещениях с повышенной опасностью на высоте менее 2,5 м, ПУЭ требует подключать через УЗО, то логично, что на улице, в аналогичных условиях по опасности поражения, светильники следовало бы подключать аналогично?
Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: Anatoliy57 від 19 Жовтень 2013, 15:21:17
Нужно исходить прежде всего с ситуации.
Эвакуационные светильники, должны сохранить свою работоспособность, на время эвакуации.
УЗО является дополнительной мерой от прикосновения, основная мера защиты является  РЕ проводник на корпусе светильника.



Назва: Re: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?
Відправлено: ejen від 19 Жовтень 2013, 21:58:30
Согласен. Anatoliy57, Бригадир, спасибо!  beer