Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Обговорення проєктів => Тема розпочата: Юрий від 06 Лютий 2013, 09:48:29
-
только не судите строго
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2348 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2348)
-
andery спасибо, а вдруг побъете? :) Ладно, только не судите строго
По заземлению. Сопротивление ЗУ 380/220 В должно быть не менее 30 Ом. Для ДЭС вроде 10 Ом.
По МЗ. Не построены защитные зоны. Нет расчетов.
По схеме. Схема не по ДСТУ (не хватает данных по электроприемникам и т.п.).
По ДЕС. Про размещение ДЭС в подвале жилого дома не знаю, но нет вентиляции, аварийного освещения.
Марка чертежам (ЭЛ) присвоена неверно. Скорее, это будет называться ЭТР (электротехнические решения).
По ДСУП. Все ок.
Планы. Нормируемые освещенности, типы светильников или то коробки на 4 клеммы? В гараж хотя бы пару розеток.
А так вроде все грамотно сделано beer
-
*Андрей* спасибо за замечания, учту.
"По МЗ. Не построены защитные зоны." - если речь идет от загнутом круглом проводнике на крае крыши, то где прописано показывать защитные зоны. Проводник загнут на 0,15 м".
"Нет расчетов." - о каком именно расчете идет речь?
"По схеме." - по схеме согласен что не по ДСТУ и мало информации.
"По ДЕС. Нет заземления ДЭС." - заземление ДЭС показано на листе №4. Присоединено к наружному контуру заземления.
"по вентиляции" - было выдано задание отделу ОВ и автоматчикам.
"по аварийному освещению в помещении ДЭС" - гр. 5 (освещение помещения ДЭС в подвале) посажена на дизель. И натолкните в документ почитать за аварийное освещение в помещениях ДЭС.
"по марке ЭЛ" - согласен, что ЭЛ присвоена неверно. Вопрос: в ДСТУ прочитал про марки чертежей, а как именно происходит присвоение чертежам марки, по сообственному усмотрению?
-
Сопротивление ЗУ 380/220 В должно быть не менее 30 Ом
наверное должно быть не более 30 Ом
По МЗ. Не построены защитные зоны. Нет расчетов.
Не уверен что в данном случае это так уж необходимо. Не хватает несколько проводников от центра в сторону оси А;1, в этом углу недостает одного токоотвода
Для заземляющего устройства необходимо выполнить расчет сопротивления. Следует также указать что ЗУ общее и используется для электробезопасности и молниезащиты
Если уж для электроснабжения используется ДЭС и АВР, то по моему, щит топочной и гаражные ворота нужно подключить от АВР.
По моему схема очень сложная. При наличии в щите вводного автомата на 32А и расчетном токе 22А ставить в щит 20 групповых автомата на 16 и 20А, по моему не очень рационально, я думаю, что вполне можно было обойтись десятком групп (но это дело вкуса).
Юрий, неужели так удобно пользоваться однострочным текстом
-
"по марке ЭЛ" - согласен, что ЭЛ присвоена неверно. Вопрос: в ДСТУ прочитал про марки чертежей, а как именно происходит присвоение чертежам марки, по сообственному усмотрению?
Нет. При обьеденении чертежей силового и освещения - марка ЭТР. Молниезащита отдельным альбомом - марка МЗ.
"по аварийному освещению в помещении ДЭС" - гр. 5 (освещение помещения ДЭС в подвале) посажена на дизель. И натолкните в документ почитать за аварийное освещение в помещениях ДЭС.
Вы назвали помещение топочной. Смотрите СНиП "Котельные установки".
"по вентиляции" - было выдано задание отделу ОВ и автоматчикам.
а не они вам должны задание давать?
"По ДЕС. Нет заземления ДЭС." - заземление ДЭС показано на листе №4. Присоединено к наружному контуру заземления.
не заметил раньше, исправился
"По МЗ. Не построены защитные зоны." - если речь идет от загнутом круглом проводнике на крае крыши, то где прописано показывать защитные зоны. Проводник загнут на 0,15 м".
"Нет расчетов." - о каком именно расчете идет речь?
У вас от прямого удара молнии защищены только трубы/дымоходы или весь дом? Нужно обоснование.
-
"Вы назвали помещение топочной." - см. внимательней отметки, помещение топочной на отм.+0,000, а ДЭС на отм. -2,500.
"а не они вам должны задание давать?" - там получился спорный момент, я задание выдал, а на деле там хозяин дома своими силами вентиляцию делал. Так что выпустили так.
-
Сугор , а что Вас смущает в однострочном тексте? Иногда да.
-
Сугор , а что Вас смущает в однострочном тексте?
Юрий, с ним неудобно работать, но опять же это дело вкуса. В проекте меня смущает система заземления TN-S. Каким образом выполнены наружные сети?
-
По МЗ согласен с Сугором, а по поводу "Если уж для электроснабжения используется ДЭС и АВР, то по моему, щит топочной и гаражные ворота нужно подключить от АВР." мне тоже показалось это странным, но сам хозяин так захотел
-
Сугор, кабелем в земле
-
Юрий,
1. Обозначение клеммных колодок конечно оригинальное ) .
2. Если я не ошибаюсь, проходными выключателями, вы освещение с 3-х мест вы не сделаете, нужен, хотя бы один "перекресный". А если сделаете - то приведите схему, будет интересно посмотреть.
3. Не хватает условных обозначений, но это мелочи, я и сам не всегда привожу.
-
Юрий, непосредственно от ТП? Не вижу смысла закапывать в землю 5ти жильный кабель. Если это КЛ, а не ВЛ, то тогда не требуется делать повторное заземление на вводе в здание.
-
Сугор, подключение от существующей опоры ВЛ. Заказчик захотел ввод в дом кабелем. Поэтому от ВЛ тяну кабель в земле. А что не так, может яя что-то не учел? Говорите ошибки, буду исправлять
-
Юрий, воздушка состоит из 4проводов, как подключить 5ти жильный кабель к 4м проводам и какой в этом смысл? но все равно система заземления будет не TN-S, а TN-С-S
Заказчик захотел ввод в дом кабелем.
Это решение необходимо согласовать с РЭСом, возможно понадобится выносить счетчик на столб. А вообще есть требование устанавливать счетчик на фасаде дома. Кстати на счет вводного автомата, в РЭСе могут потребовать заменить его на 25А
-
Сугор, по поводу счетчика а на заборе кирпичном разве нельзя?
-
Сугор, по поводу счетчика а на заборе кирпичном разве нельзя?
Юрий, это надо согласовывать с РЭСом
-
andery, клеммные колодки исправил, взял на вооружение колодки фирмы WAGO, а по-поводу обозначения- ну так вот придумалоссь. По поводу выключателей для управления с 2х мест, посмотрел и исправил на перекрестные.
-
Юрий, а этот проект проходил какие либо согласования, экспертизу?
-
Да, проходил