Автор: Лена Аб
« : 04 Червень 2010, 05:53:58  »

Подскажите еще, пожалуйста, у меня пролет 35 м, опора СЦс-1,2-10, СИП-2 3х25+1х54,6+1х25, расчетная масса кабеля 625 кг/км. Могу ли брать пролет 35 м?
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 14:12:11  »

или контроля
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 14:05:14  »

из ГОСТ Р 52373 2005 " Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи":

Вспомогательная жила- изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружнего освещения.
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 12:57:50  »

Цитата: Лена Аб
А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
Отчего же неправильно, просто в ПУЭ пишется (не знаю как в вашем русском)  п.6.3.15 "....Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления."
ИМХО - это рекомендательный характер (если у вас опоры для освещения, которые можно заземлить - то TN-C идеально подходит), та и не встречал я систему TN-S в осветительных наружных сетях.
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 12:46:06  »

Цитата: Андрійка
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
Вроде так. А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 12:23:42  »

Цитата: Лена Аб
У меня система TN-S.
Упс..ступил, правильно (TN-S - разделение защитного и рабочего нулевых проводников по всей сети).
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 12:17:50  »

Цитата: Андрійка
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
У меня система TN-S. Кабель медный 5х16, а потом переход на СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Я с СИПом в 1 раз сталкиваюсь, и не совсем понимаю про эти все жилы, но по потерям проверила, вроде проходит.
Автор: Yurik
« : 03 Червень 2010, 10:57:49  »

Есть такой вариант, набиралось с каталога Ликург (используют арматуру Ensto)
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 10:33:32  »

Цитата: Лена Аб
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
- "дополнительные" - это нулевые жилы?...
Цитата: Лена Аб
думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
Я бы делал TN-C...Смысл тянуть помимо рабочего еще и защитный нулевой проводник...
Кажется сеть трехфазная, 3 фазы 3х25мм - на освещение.
Кто может дать инфу по выбору и полному описанию СИПов?
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 09:55:29  »

Цитата: TURIST13
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
А зачем использовать 2 жилы для освещения?
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 09:25:26  »

А забыл написать.
5-и жильный сип не тоже самое что 5-и жильный кабель!
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 09:04:40  »

Всем привет.
Кабель с сипом можно соединить разными способами:
1. С помощью Гильз MJPB(это у ниледа. моно также найти аналоги у др. производителей)
2. У НИЛЕДА также есть "Арматура для соединения проводов воздушной и кабельной линий." и в зависимости от сечения применяются следующие зажимы:
   - Р151, PR151+BI, PR240+BI, CD71+BI, CD 153N+BI
3. У TAYCO тоже для этого случая предусмотренны  соединители SMOE+термоусажимая перчатка+ термоусаживаемые трубки.
Автор: Андрійка
« : 02 Червень 2010, 17:07:38  »

вот это стоить глянуть
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,5264.html
Автор: Лена Аб
« : 02 Червень 2010, 16:55:26  »

Цитата: Андрійка от Сегодня в 16:28:24
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога

Большое спасибо. Подскажите еще пожалуйста, у меня 5-жильный кабель  правильно, что СИП я беру СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 (это же тоже вроде 5 жильный)?
Автор: 3oloS
« : 02 Червень 2010, 16:39:04  »

Лена Аб,
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
за муфты не знаю, есть вот такое - стр.8 Изолированные ответвительные зажимы DZ6 для присоединения СИП к кабелям