Автор: Ahead
« : 27 Березень 2018, 14:12:20  »

Спасибо за ответ и примеры!
Из сказанного, делаю вывод, что можно "и так и сяк".
Выбрасываю кабель наружу через сальник и подключаю к полосе
Автор: Сугор
« : 23 Березень 2018, 15:25:43  »

my_move, а где я писал про сварку?
Автор: my_move
« : 23 Березень 2018, 14:47:27  »

my_move, а Вы точно работаете инженером? как-то у Вас с фантазией плохо  а как насчет проявить инженерную смекалку?
Точно, инженером. Однако, на фото соединение выполнено не сваркой, и мне оч-интересно, как вы это пережили, с вашей-то фанатичной преданностью мысли - взять и всё сварить??
Автор: Сугор
« : 23 Березень 2018, 14:20:01  »

Неужели сваркой?

 :D
my_move, а Вы точно работаете инженером? как-то у Вас с фантазией плохо :'( а как насчет проявить инженерную смекалку?
можно так
или так
Автор: my_move
« : 23 Березень 2018, 13:04:08  »

достаточно полосу довести до щита и соединить корпус щита с шиной
Неужели сваркой?  ::)
Автор: Сугор
« : 23 Березень 2018, 12:46:16  »

Не слышал, есть ли уплотнительные изделия для полосы
а зачем? шина РЕ сидит на корпусе. достаточно полосу довести до щита и соединить корпус щита с шиной
Автор: Ahead
« : 23 Березень 2018, 12:41:20  »

Остальные кабели вводятся снизу через муфты (идут в гофре)
Не слышал, есть ли уплотнительные изделия для полосы
Автор: my_move
« : 23 Березень 2018, 12:18:00  »

Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе?
Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе. Предпочитаю прямой путь от шины РЕ к заземлителю, любым другим путям.
Автор: Сугор
« : 23 Березень 2018, 12:05:00  »

Ahead, а просто зайти в щит шиной? Щит навесной или напольный? как в щит заходят кабели?
Автор: Ahead
« : 23 Березень 2018, 12:00:49  »

Уважаемые господа!
На объекте (здание) разделение PEN проводника выполнено в наружном вводном устройстве IP54. Соответственно, внутри есть шина заземления, которую требуется соединить с заземлителем. Стальной полосой 50х4
Подскажите пожалуйста, как правило выполнить подключение полосы к шине?!
Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе? Подключить проводом шину к внутреннему винту заземления на корпусе щита, а полосу - к наружному винту заземления (тоже кабельной перемычкой)? Или есть более другие варианты?
Буду очень признателен