Автор: Гала
« : 28 Березень 2017, 18:48:23  »

Спасибо большое! Вы меня успокоили. Одна голова хорошо, а несколько лучше....
А засомневалась я потому, что в Российских нормах так и осталось: в подземных, цокольных и подвальных этажах АСПТ при ....
Спасибо, уважаемая rga!!!!
Автор: rga
« : 28 Березень 2017, 18:38:10  »

"Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі."

А в цокольном и подвальном этажах "позначка стелі" находится віше уровня планировочной отметки земли.
Сорри, невнимательно прочла.
Тогда, да. Цокольный - не подземный, тушить не надо.
Автор: Гала
« : 28 Березень 2017, 18:37:49  »

Или в Украине подвальный этаж=цокольный этаж?
ДБН В.2.2-9-2009
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Поверх підвальний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.
Поверх цокольний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.
Поверх надземний – поверх, позначка підлоги приміщень якого не нижче планувальної позначки землі.
Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі.

Т.е. и подвальный, и цокольный этажи - подземные.
Правда, в ДБН В.2.5-56 почему-то подвальные, цокольные и подземные идут через запятую, но, думаю, эксперту Вы не докажете, что цокольный не есть подземным этажом.

Автор: Гала
« : 28 Березень 2017, 18:33:46  »

"Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі."

А в цокольном и подвальном этажах "позначка стелі" находится віше уровня планировочной отметки земли.
Автор: Гала
« : 28 Березень 2017, 18:30:52  »

Спасибо! Я прочла тоже все вышеперечисленные документы.
В ДБН 56:2014 четко написано подземные и подвальные этажи. Нет такого слова цокольный! А все, что не запрещено, разрешено. Вот и "думку гадаю"...
Автор: rga
« : 28 Березень 2017, 18:22:57  »

В ДБН В.2.2-23 также указано:
8.17   Автоматическими установками пожаротушения должны быть оборудованы здания и
помещения предприятий торговли...:
-   предприятия с общей торговой площадью 150 м2 и более или общей площадью 400 м2 и более,
которые располагаются в подвальных, подземных этажах.

При этом:
3     ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Этаж подвальный - согласно ДБН В.2.2-9
Этаж подземный - согласно ДБН В.2.2-9.
Этаж цокольный - согласно ДБН В.2.2-9.

 

Автор: rga
« : 28 Березень 2017, 17:59:16  »

Или в Украине подвальный этаж=цокольный этаж?
ДБН В.2.2-9-2009
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Поверх підвальний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.
Поверх цокольний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.
Поверх надземний – поверх, позначка підлоги приміщень якого не нижче планувальної позначки землі.
Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі.

Т.е. и подвальный, и цокольный этажи - подземные.
Правда, в ДБН В.2.5-56 почему-то подвальные, цокольные и подземные идут через запятую, но, думаю, эксперту Вы не докажете, что цокольный не есть подземным этажом.
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2017, 16:43:45  »

В действующих нормах речь идет о подземных и подвальных этажах
ДБН В.2.2-23:2009 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
4.1. Допускається розміщувати в цокольному поверсі житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості (з урахуванням 9.3.4) і в підвальному та цокольному поверхах громадських будинків не нижче III ступеня вогнестійкості приміщення магазинів продовольчих товарів, магазинів непродовольчих товарів торговельною площею до 400 м2 (за винятком магазинів і відділів з продажу легкозаймистих матеріалів та горючих рідин). Ці приміщення слід відокремлювати від приміщень житлових і громадських будинків протипожежними перегородками не нижче 1-го типу та перекриттями не нижче 3-го типу без прорізів.
Автор: Гала
« : 28 Березень 2017, 16:21:09  »

Добрый день!
Может сталкивался кто-то с размещением торгового зала в цокольном этаже.
В действующих нормах речь идет о подземных и подвальных этажах (п.4.8.2, Тб. А.1, ДБН В.2.5-56:2014). В ДБН Общественные здания, Предприятия торговли также идет речь о подземных и подвальных этажах. Или в Украине подвальный этаж=цокольный этаж? Вопрос в том чем оборудовать СПС или АСПТ?!