Автор: SinSilence
« : 28 Липень 2017, 09:46:36  »

ДБН Б В.2.5-82:2016
Вроде бы ДСТУ Б В.2.5-82:2016
Ну и для ВЛ 6 кВ этот стандарт, наверно, не подходит
Автор: Roman3R
« : 24 Лютий 2017, 14:01:36  »

Действительно уголок применять нельзя?
ДБН Б В.2.5-82:2016 в таблиці 3 дозволено застосовувати в землі  сталевий кутник з мінімальною товщиною стінки не менше 3 мм.
Автор: Бригадир
« : 23 Лютий 2017, 21:09:35  »

Действительно уголок применять нельзя?
У вас дармовой уголок?
Автор: Елена.Ш
« : 23 Лютий 2017, 15:22:16  »

Но как быть. Действительно уголок применять нельзя?
Автор: Елена.Ш
« : 23 Лютий 2017, 15:20:27  »

Согласна в ПУЭ 1985г. последнее упоминание.
Автор: sashkoMTM
« : 23 Лютий 2017, 15:16:16  »

Елена.Ш, вже давненько.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Лютий 2017, 14:06:54  »

Пересматривая паспорта заземляющих устройств ВЛ-6кВ, обратили внимание что в новом ПУЭ (Раздел.1.7. таблица 1.7.5.Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле), для вертикальных заземлителей из черной стали дают только сталь круглую. Получается что сталь угловую для вертикальных заземлителей применять нельзя?