Автор: knjaz
« : 15 Листопад 2017, 19:13:21  »

Делайте расчет в DIALux, 200 лк средней, равномерность >0,5, UGR<30 при углах 0 и 90.
Также вьібирайте светильник с IK, чтобьі вьідерживал удар мячом.
Автор: eder23eder
« : 10 Грудень 2015, 17:03:57  »

Ну для сподтзада идеально подойдет Led светильник мощностью ЛОН 150 Вт, световой поток Лм   1330, и угол рассеевания 120°, темпеатура свечения 3000(теплый цвет).


Такой светкомплект DL 17S LED 17W 3000K можна купить за 300 грн.
Автор: Бригадир
« : 30 Жовтень 2015, 15:48:04  »

8 светильников HB 152 LED D64 (Световые технологии)
по 6000 каждый.
Автор: Jovanno
« : 30 Жовтень 2015, 15:27:33  »

8 светильников HB 152 LED D64 (Световые технологии) на стенах под углом 30 градусов к поверхности пола достаточно.
Автор: MAXUS International Corp
« : 28 Вересень 2015, 21:02:06  »

Спорт зал желательно просчитать в диалюксе для уверенности по равномерности, освещённости.

ДРЛ 400Вт это светильник конечно мощный.

Есть вариант, светодиодный светильник 200Вт  ART-200-01 - Maxus световой поток 16000лм.

http://maxus.com.ua/ru/art-200-01-art-led-200w-120-4500k-c.html

Какую освещённость выдаст осветительная установка из ART-200-01 необходимо смотреть в DIALux.

Автор: Бригадир
« : 11 Вересень 2015, 19:52:08  »

electro`, DIALux вам в помощь.
Автор: electro`
« : 11 Вересень 2015, 16:53:15  »

Светильники на стене на кронштейнах
Автор: electro`
« : 11 Вересень 2015, 16:52:37  »

 я так понимаю что светодиодными светильниками количеством 8 шт мне не обойтись.Правильно понял.Нашел в инете 100 Вт светодиодный так у него 8000 люмен .а длр 400 Вт-24000 Лм.
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2015, 14:28:22  »

надо подобрать тех же 8 шт только светодиодных, установлены они по 4 шт с каждой стороны на кронштейнах
Вряд ли при норме 200лк, можно равномерно осветить спортзал шириной 12м, установкой светильников на боковых стенах, светодиодными прожекторами или светильниками.
Можно для этих целей попробовать использовать светодиодные светильники для спортзала ARN-260L-60-Sport-E (с защитной решеткой), с установкой на сену. Но повторяюсь, вряд ли вы достигните при такой установке равномерного освещения с нормой в 200лк.
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2015, 13:06:54  »

electro`, задачу нужно описывать как-то пополнее. хотя бы фото скинь. Светильники на стенах стоят или висят на потолке?
Световой поток
http://www.evis-energy.ru/powersafe-technology/diod/19-sravnenie-lamp-drl-dnat-i-lamp-na-svetodiodaxsd.html
Светильники для потолка http://www.ecat.lighting.philips.ua/l/indoor-luminaires/high-bay-and-low-bay/high-bay/greenperform-highbay-led/68117/cat/?t1=ProductList
Светильники для стен http://www.ecat.lighting.philips.ua/l/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/area-and-recreational-floodlighting/optiflood-led-bvp506/910925439373_eu/
Автор: electro`
« : 11 Вересень 2015, 12:38:23  »

надо подобрать тех же 8 шт только светодиодных, установлены они по 4 шт с каждой стороны на кронштейнах
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2015, 12:33:35  »

Выбор зависит от конструкции потолка (ровный, балки перекрытия).
Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых линий спортивной площадки.
Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке возле этих стен (за исключением светильников отраженного света).
В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность повреждения светильников от ударов мяча.
Если потолок ровный, то можно установить (дешевле) люминисцентные светильники компании "Световые технологии" для спортивных помещений типа SPORT с защитной решеткой или светодиодные светильники (дороже) "ВАРТОН" (спортивный накладной с защитной сеткой V1-E0-00024-20000-2003640), таких светильников понадобится 8 шт (в 2 ряда)
Автор: electro`
« : 11 Вересень 2015, 11:13:00  »

Есть такая задача в спортзале заменить прожектора  ДРЛ (их было в наличии 8 шт мощность неизвесто )на светодиодные.Размер спортзала 12м на 25 м высота установки светильрников 8 м .подскажите как правильно выбрать и какие установить.