Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: LarenMc від 21 Листопад 2018, 14:47:45
-
Приветствую.
Необходимо подключить абонента от ТП. В РУ-0,4 планируется установка щита учетного со счетчиком.
Как правильно выполнить выход с ТП? Сначала в ТП проложить АВВГ к трубостойке и потом по опорам СИПом?
-
Вытягивайте сразу СИПом с ТП, в ТП проложите в гофротрубе
-
Это лучше уточнить в РЭСе. Было требование выходить из ТП до первой опоры в земле кабелем АВВГ, потом СИПом. А так и СИПом можно сразу.
-
в ТП проложите в гофротрубе
Для чого в ТП гофра ?
-
Для чого в ТП гофра ?
Ну как бы СИП это провод в одинарной изоляции, как например АПВ, то просто так к стенке его не прибивают
-
а на ТП фасадным крюком зацепить?
-
Да на ТП нужно установить крюк, например SOT28, или использовать существующую траверсу которая установленная на ТП (судя по фото)
-
grun, да там и крюк чуть левее виднеется, не вижу причин не прицепить рядом еще один ;)