Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ejen
« : 29 Лютий 2024, 21:57:35  »

До речі, для закладів охорони здоров'я:

Quote (selected)
ДБН В.2.2-10:2022. п. 12.5.9 Дизельні генераторні установки потрібно розташовувати з дотриманням протипожежних відстаней від будівель закладів охорони здоров’я відповідно до ДБН Б.2.2-12.
Для дизельних генераторних установок, об’єм резервуару для зберігання палива яких не перевищує 1 м3, а температура його спалаху не нижче ніж 61°C допускається:
– уточнення протипожежних відстаней від будівель закладів охорони здоров’я до дизельних генераторних установок за розрахунковими методами згідно з ДСТУ 9058;
– розміщення дизельних генераторних установок у прибудовах до будинків закладів охорони здоров’я (крім будівель: зі стаціонарами, у тому числі денними, вбудованих, прибудованих у житлові будинки, житлових корпусів у тому числі санаторно-курортних закладів і будинків дитини, навчальних корпусів) за умови виконання наступних умов:.....

По ДСТУ 9058, в принципі, заморочливо, але можна порахувати протипожежну відстань розрахунково-табличним методом, в моєму випадку відстань навряд чи буде меншою ніж 9 м (мінімальна за цим методом може бути  6 м)
Автор: ejen
« : 29 Лютий 2024, 21:50:25  »

alex_sherbak, ок, припустимо що це не станція. Але мене цікавить конкретика. Можете дати нормативне обґрунтування вибору відстані від ДГУ (дизель-генераторної установки) до будівель і споруд?
Автор: alex_sherbak
« : 28 Лютий 2024, 12:21:52  »

а чому взагалі генератор з двигуном (одиничне обладнання) розглядається як станція (сукупність основного та додаткового обладнання, розташованого, як мінімум, в одному приміщенні)
прослідкуйте аналогію насос - насосна установка - насосна станція
Автор: ejen
« : 28 Лютий 2024, 10:43:59  »

Взагалі, пора ввести окремий норматив по ДЕС.

100% згоден

Не думаю, що ДЕС потрібно відносити до споруд.
Наприклад, генератор на колесах точно не підпадає під споруду. Так що, вважаю, що відстань між ДЕС до будівель та споруд зараз нормативно не визначена. Але є рекомендації ДСНС

Дякую, теж зустрічав ці рекомендації, але не думаю, що ними доречно користуватись при проєктуванні. У мене ДЕС на 60 кВА, буде фундамент
Автор: *Андрей*
« : 27 Лютий 2024, 14:42:32  »

Взагалі, пора ввести окремий норматив по ДЕС.
Автор: CC19
« : 27 Лютий 2024, 13:19:52  »

А генератор, встановлений стаціонарно на фундаменті?
Невеличкий інверторний генератор потужністю 1 кВА також можна поставити на фундамент, і назвати його спорудою мабуть не можна :) А різниці між 1 кВА та 1000 кВА, з нормативної точки зору, я не бачу. Хіба що НТПД-90, але там відступів до будівель та споруд не знайшов...
Автор: *Андрей*
« : 27 Лютий 2024, 11:51:24  »

ДБН Б.2.2-12:2019
таблиця 15.2
від споруди ІІІа ступеню (ДЕС) до громадської будівлі ІІ ступеню приймаємо 12 метрів - вірно?
Якщо в умовах існуючої забудови неможлво дотриматись 12 м - можуть бути якісь рішення?
Не думаю, що ДЕС потрібно відносити до споруд.
Споруда - штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові  межі,  встановлений  стаціонарно  (нерухомо)  відносно  землі  та  призначений  для досягнення певних цілей
Наприклад, генератор на колесах точно не підпадає під споруду. Так що, вважаю, що відстань між ДЕС до будівель та споруд зараз нормативно не визначена. Але є рекомендації ДСНС: Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/nebezpeki-insogo-xarakteru/zaxodi-bezpeki-pid-cas-vikoristannia-benzinovix-ta-dizelnix-generatoriv#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%201%20%D0%BC.
А генератор, встановлений стаціонарно на фундаменті?
Автор: CC19
« : 27 Лютий 2024, 08:46:40  »

ДБН Б.2.2-12:2019
таблиця 15.2
від споруди ІІІа ступеню (ДЕС) до громадської будівлі ІІ ступеню приймаємо 12 метрів - вірно?
Якщо в умовах існуючої забудови неможлво дотриматись 12 м - можуть бути якісь рішення?
Не думаю, що ДЕС потрібно відносити до споруд.
Споруда - штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові  межі,  встановлений  стаціонарно  (нерухомо)  відносно  землі  та  призначений  для досягнення певних цілей
Наприклад, генератор на колесах точно не підпадає під споруду. Так що, вважаю, що відстань між ДЕС до будівель та споруд зараз нормативно не визначена. Але є рекомендації ДСНС: Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/nebezpeki-insogo-xarakteru/zaxodi-bezpeki-pid-cas-vikoristannia-benzinovix-ta-dizelnix-generatoriv#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%201%20%D0%BC.
Автор: *Андрей*
« : 26 Лютий 2024, 20:52:10  »

ДБН Б.2.2-12:2019
таблиця 15.2
від споруди ІІІа ступеню (ДЕС) до громадської будівлі ІІ ступеню приймаємо 12 метрів - вірно?
Якщо в умовах існуючої забудови неможлво дотриматись 12 м - можуть бути якісь рішення?
Вірно. Однак на практиці різні ситуації. Наприклад, прибудована або вбудована ДЕС необхідна. І тоді виникає питання, яким документом користуватися... Як на мене, це питання не опрацьоване нормативно. По укриттям поки що це питання більш-менш розписано (ДБН В.2.2-5:2023 "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ"). 
Автор: ejen
« : 26 Лютий 2024, 12:25:07  »

ДБН Б.2.2-12:2019
таблиця 15.2
від споруди ІІІа ступеню (ДЕС) до громадської будівлі ІІ ступеню приймаємо 12 метрів - вірно?
Якщо в умовах існуючої забудови неможлво дотриматись 12 м - можуть бути якісь рішення?
Автор: Сугор
« : 01 Липень 2022, 10:35:47  »

Изменились ли нормы по размещению ДЭС?
rga, да вроде ничего не поменялось.
Автор: rga
« : 30 Червень 2022, 21:30:31  »

Изменились ли нормы по размещению ДЭС?
Столкнулась с ситуацией, когда хотят поставить ДЭС прямо в паркинге. Причем живой пример такой установки имеется в наличии.
Автор: vuky
« : 30 Березень 2010, 13:17:26  »

Расстояния- ДБН 360 – 92 «Планування   і  забудова  міських  і  сільських поселень».
Шумы- СН 3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму в приміщенні житлових і громадських будівель і на території житлової забудови»
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2010, 18:24:33  »

А НТПД-90 - НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ   смотрели?
Автор: SVET
« : 25 Березень 2010, 11:01:56  »

Подскажите, где можно посмотреть нормы по размещению ДЭС-100 относительно других сооружений (расстояния). ДЭС IP54. Всем спасибо.