Назва: Мінімальні січення жил у кабелів для систем оповіщення про пожежу 1- 5 типів.
Відправлено: Jaostap від 28 Січень 2013, 15:55:51
Доброго дня!

Чи зустрічав хтось вимоги у нормах по мінімальному січенню жил у кабелів призначених для систем оповіщення 1-5 типів?
Назва: Re: Мінімальні січення жил у кабелів для систем оповіщення про пожежу 1- 5 типів.
Відправлено: Tanya Lu від 28 Січень 2013, 16:48:17
ДБН  В.2.5-56:2010, п. 8.6.5