Автор: allexandr
« : 23 Листопад 2012, 20:47:25  »

это новая модификация прибора ВАРТА1/832 которая только выходит в производство наращивается до 120 шлейфов.
у них есть презентационный каталог, попрошу пусть выложат на сайте - в нем есть разъяснения выносных блоков.
Автор: allexandr
« : 23 Листопад 2012, 20:39:01  »

на схеме один единственный прибор с выноснымы блоками - органы управления на центральном блоке , это не иерархическая система а один прибор.
шлейфы с одним устройством грозозащиты находятся  в здании расположенном на расстоянии 3 метров от здания с прибором и длинна линии связи (кабель ТПП под землей) не превышает 8 метров - поэтому просто сэкономил.
Проект в состав которого входит данная схема прошел экспертизу и отдан заказчику - я не имею права выкладывать планы помещений заказчика.
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 13:42:29  »

Ой, я вообще уже запуталась. Как соединить два прибора, один главный, другой подчиненный. Оба Варта 1/832. С каких блоков отправлять сигнал?

Помочь не могу, давненько Варту 1/832 не пальцал.
Читайте паспорт на прибор.

На сколько я помню, раньше для объединения двух Варт 1/832 надо было Комп ставить и на него все сводить (при помощи блоков БСПК). Навряд ли что либо изменилось.
Сама идея иерархической системы - это когда из одной точки (пож. пост) можно управлять приборами на расстоянии, получать от них полноценную информацию.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 13:19:20  »

Схему эту (цветную) я предоставлял ЭЛЕКТРОНМАШУ,  первоначально я ставил грозозащиту на линию связи , но инженер с завода рекомендовал убрать по причине внесения грозозащитой паразитной емкости в линию связи. А схема эта из проекта пионерского лагеря состоящего из нескольких одноэтажных зданий.
Хотелось бы посмотреть, планы сети пожарной сигнализации и оповещения. Если не затруднит.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 13:11:08  »

Ой, я вообще уже запуталась. Как соединить два прибора, один главный, другой подчиненный. Оба Варта 1/832. С каких блоков отправлять сигнал?
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 11:52:13  »

Схему эту (цветную) я предоставлял ЭЛЕКТРОНМАШУ,  первоначально я ставил грозозащиту на линию связи , но инженер с завода рекомендовал убрать по причине внесения грозозащитой паразитной емкости в линию связи. А схема эта из проекта пионерского лагеря состоящего из нескольких одноэтажных зданий.
Уважаемый allexandr, а почему часть шлейфов ПС защищаются УГЗ только со стороны прибора? Чисто спортивный интерес.
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 11:46:00  »

Эту схему дает Варта

Варта может много чего "давать".
Технически такое соединение возможно.
По нормам - с  01.10.2011г так делать нельзя.
За несоблюдение норм спрос с Вас.
У Вас  два и более прибора на объекте? Тогда - только иерархическая система.

Вы сводите сигналы с нескольких объектов на один ППКП для передачи на пульт, чтобы сэкономить на СПТС?
Это вопрос сложный и очень скользкий. Вряд ли экспертиза такое пропустит.
Автор: allexandr
« : 23 Листопад 2012, 11:41:47  »

Схему эту (цветную) я предоставлял ЭЛЕКТРОНМАШУ,  первоначально я ставил грозозащиту на линию связи , но инженер с завода рекомендовал убрать по причине внесения грозозащитой паразитной емкости в линию связи. А схема эта из проекта пионерского лагеря состоящего из нескольких одноэтажных зданий.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 11:37:20  »

Эту схему дает Варта
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 11:22:09  »

Вы нарушаете нормативы.
Должна быть иерархическая система. Т.е. один из ППКП "главный" и общается с "подчиненными".
Как правило - по RS.

А Вы уверены, что такая модель «Варта-1/832» уже выпускается?
На сайте  Электронмаш схема заявлена, как новая.
 Есть документация на приборы до 2013, есть после. 2013 вроде как еще не настал.
Если такой прибор можно уже купить, то это хорошо.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 11:17:56  »

В моем случае воздухом будет идти связь между двумя приборами. Т.е с блока выходных сигналов "Пожар" от одного прибора , я посылаю на другой прибор и этот сигнал принимает шлейф.
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 11:16:19  »

Значит ставим по два, что бы наверняка (не всегда :-).
Чтобы правильно!

Если воздушкой будет идти RS, проконсультируйтесь на заводе, повлияет ли конкретая модель прибора грозозащиты на их RS.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 11:14:01  »

Значит ставим по два, что бы наверняка (не всегда :-).
Автор: Перке
« : 23 Листопад 2012, 11:10:56  »

По зданию их ставить не целесообразно.
Если на воздушку ставим один , допустим - на прибор,  то прибор останется целый (не всегда  :)) а извещатели погорят (опять же не всегда  :))
Автор: Елена.Ш
« : 23 Листопад 2012, 11:06:36  »

Да, это как бы логично получается. Но, в некоторых шлейфах стоит один блок грозозащиты, а в некоторых два. Там, где два получается между зданиями ставим с дух сторон. Где, один блок это может быть просто кабель идет по зданию (например, поднимается с первого этажа на второй)?