Автор: Gannibal
« : 02 Жовтень 2015, 13:50:30  »

Магазин это общественное здание.
(Пример 5 и 4) на то он и есть пример и нельзя по нему считать свой объект - там указан принцип расчета.
Для того чтобы разобраться читайте раздел 2 приложения 4,91 там все описано. Считайте по формуле 18 со своими данными.
Автор: rga
« : 02 Жовтень 2015, 13:46:26  »

время заполнения дымом помещения всего 22 сек
Почему нет? Представьте реальный магазинчик с кучей всякого на полках и вешалках. Представьте в углу костерок, горят какие-то тряпочки, горят и рагораются, посчитайте до 22. То, что Вам уже дышать нечем, вполне нормально.
Более-менее пристойные времена получаются для складов высотного хранения где-то 100х100 и высотой под 15 м.
Автор: vacilina
« : 02 Жовтень 2015, 13:36:48  »

Методичка 4.91 к СНиП 2.04.05-91 формула №18 - время заполнения дымом помещения всего 22 сек. Или это совсем не то...
Автор: rga
« : 02 Жовтень 2015, 13:08:31  »

По методике получается очень быстрое время, но это производство.
Мысль неясна. Методика для производства? Так магазин еще быстрее гореть будет.
Автор: vacilina
« : 02 Жовтень 2015, 11:57:10  »

Здравствуйте. А как рассчитать время заполнения дымом непосредственно для продуктового магазина. По методике получается очень быстрое время, но это производство.
Автор: vacilina
« : 01 Вересень 2015, 20:09:57  »

Спасибо за помощь :thumbsup:
Автор: Gannibal
« : 01 Вересень 2015, 19:08:24  »

Насколько я знаю лицензия для проведения расчета времени эвакуации людей при пожаре не нужна.
Методика расчета изложена в пособии  к СНиП 2.04.05 "пособие 4.91" раздел 2 (пример 5). Время необходимое для эвакуации "пособие 4.91" Приложение 2 или по ГОСТ 12.1.004-91 что практически одно и тоже. Сами использовали этот метод чтобы уйти от системы дымоудаления на некоторых объектах. И еще один важный момент то что автоматически раздвижные двери не являются эвакуационными они аварийные и при расчете путей эвакуации они рассматриваться не могут.
Автор: rga
« : 01 Вересень 2015, 14:15:10  »

Подскажите, пожалуйста, как и где посмотреть методику сделать расчет заполнения дымом.
Смотрите п.10.2.3 и 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014
Автор: vacilina
« : 01 Вересень 2015, 13:59:38  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как и где посмотреть методику сделать расчет заполнения дымом. Магазин с торговым залом 170 кв.м. В зале или делать дымоудаление (согласно нового ДБН) или расчет ненужности. Лицензии на проектирование дымоудаления у нас нет, только ПС. Имею ли я право сделать сама расчет?