Автор: grossel
« : 30 Листопад 2017, 11:22:33  »

Добавлю к сказанному Андрюхой РЗА, что расстояние между лотками зависит от способа монтажа кабелей на лотке: однослойный, в пучках или многошарово, с разделением силовых и контрольных кабелей или кабелей разных напряжений.
 Над силовыми кабелями или под силовыми кабелями следует размещать контрольные кабели и кабели связи, при этом их следует отделять перегородкой. Перегородки должны быть  несгораемыми,  с  пределом  огнестойкости  не  менее  0,25  часа. Расстояние между лотками должно не менее 250мм.
Это, помимо ПУЭ гл.2.1, можно посмотреть в документах по монтажу электропроводок, например на стр.70 "Инженерние сети зданий. Электроустановки зданий и сооружений. Монтаж, испытания, наладка..." во вложении.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Листопад 2017, 10:08:10  »

В ПУЭ, если я помню нормирует только расстояние между полками (обычно 250), но при очень большом желании можно обосновать и несколько меньшее расстояние (в зависимости от кабеля).
Автор: Сугор
« : 30 Листопад 2017, 09:29:56  »

еще можно посмотреть типовые проекты по прокладки кабелей в тонелях
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Листопад 2017, 17:47:38  »

Electrick, Я не уверен, что это в ПУЭ оговаривается. Скорее всего речь идет просто об удобстве эксплуатации. обычно берут 300мм от пола и от потолка столько же (при необходимости).
Автор: Electrick
« : 29 Листопад 2017, 16:57:26  »

Всем привет!
Собственно вопрос уже прозвучал в теме.
Какое расстояние должно быть в кабельном этаже ТП от пола до низа лотка по которому проложены сети 0,4 кВ? Входная дверь находится в другом конце кабельного этажа.