Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => ПУЕ => Тема розпочата: shtuch1 від 20 Грудень 2011, 00:29:42
-
Согласно п. 2.5.242 ПУЕ регламентируется установка ограждений над надземными газопроводами в случае пересесения линии 110кВ и выше. Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений. Если не так, поделитесь пожалуйста проектом ограждения для ВЛ-10кВ 3АС-50.
-
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.
-
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.
Спасибо! У меня ПУЕ без изменения №3, наверно в нем дописали.