Автор: rga
« : 05 Березень 2018, 11:47:26  »

Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах?
А на чем основано решение монтировать в стальных трубах?
Автор: Александра С.
« : 05 Березень 2018, 11:37:42  »

Спасибо всем за ответы.
Я сразу сказала заказчику, что прокладывать надо шлейфы в стальных трубах. (то, что оборудование Ех это понятно). Но. Это котельная, которой уже лет 30. Высота - 11 метров. За метр-полтора до основного потолка - подвесной. Там была лет 15 назад смонтирована пожарная сигнализация. Оборудование все обычного исполнения (не Ех, никаких блоков искрозащиты). Кабель проложен в обычной пластиковой гофротрубе. Естественно в зале стоят котлы (2 шт.) В зале так же находятся шкафы управления (по-моему тоже обычного исполнения). Категория - Г. И никаких зон технологи больше не дают. И еще и настаивают на извещателях обычного исполнения. Ну тут проще . Показала нормы - возражения закончились. Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах? При чем сняв панель подвесного можно будет затолкать трубу не больше метра длинной.
Автор: rga
« : 03 Березень 2018, 10:13:10  »

У сталевих трубах, герметичних металорукавах
Герметизация нужна, если вид защиты "m". Для "i" герметизация не нужна.
Кроме того, а что, металлорукав бывает герметичным?

А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?
Защищать от повреждений нужно то, что этим повреждениям может быть подвергнуто.
Есть какая-то разумность, и зачем ее доводить до маразма? Одиночный кабель на потоке технического помещения повредить, конечно, можно, но разве что намеренно. А от этого и стальные трубы не спасут.
Автор: Gannibal
« : 03 Березень 2018, 09:07:48  »

Через модуль искрозащиты установленный за пределами котельной.
И согласно п.7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014.
Автор: Сбал
« : 02 Березень 2018, 23:58:08  »

А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   

Эх, как времечко бежит то, как вчера было, - http://eom.com.ua/index.php/topic,9864.msg70895/topicseen.html#msg70895
На форуме, как погляжу, поиск стал не в почёте.., грустно всё это.
Автор: Tanya Lu
« : 02 Березень 2018, 23:11:16  »

А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   
Автор: iop
« : 02 Березень 2018, 22:50:55  »

У сталевих трубах, герметичних металорукавах
:), нет, можно без труб и металлорукавов.
Автор: Tanya Lu
« : 02 Березень 2018, 22:14:58  »

У сталевих трубах, герметичних металорукавах
Автор: Александра С.
« : 02 Березень 2018, 20:59:41  »

Пожалуйста, подскажите, где найти как прокладывать шлейфы пожарной сигнализации в газовой котельной? В водогазопроводной трубе? В пластиковой тубе? Или можно открыто по потолку?