Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: stuff від 16 Жовтень 2019, 00:28:39
-
Всем привет.
Прожекторы освещают только футбольное поле и часть беговых дрожек остается в темноте.
(https://i.ibb.co/QHvg3yZ/Screenshot-1.png)
Можно ли использовать обычные опоры освещения, установленные вдоль беговой дорожки на стадионе, на расстоянии 1 метра?
Или это будет дико смотреться?
-
И еще. Какой документ лимитирует расстояние между беговой дорожкой и опорой освещения?
В ДБН 360-92 такие вещи не рассматриваются. В рекомендациях у FIFA только от футбольного поля до прожекторной мачты - 5 метров.
-
stuff, А шаг между опорами какой?
Чем меньше опор - тем лучше.
Если сзади нет трибун и не предвидяться, то вполне нормальное решение, если отсутствует другая альтернатива.
Хотя там есть же мачты для освещения футбольного поля, на наих же можно и освещение беговой дорожки закинуть.
-
Прожекторы освещают только футбольное поле и часть беговых дрожек остается в темноте.
stuff, это как? есть четкая граница между светом и мраком?
Это продолжение темы про сельский стадион?
Свет нужен для того чтобы освещать в темное время суток и(или) для осуществления видеосъемки или телетрансляции.
-
andery,
Хотя там есть же мачты для освещения футбольного поля, на наих же можно и освещение беговой дорожки закинуть.
(https://i.ibb.co/j3hxCGb/Screenshot-1.png)
Мачт там еще нет. Чем больше светильников на мачте, тем дороже опора, так как она должна 200 кг на себе тогда держать.
И потребление выше электричества.
Вариант 1:
208 кг - четыре мачты (6.6 кВт) и 85.2 кг - две мачты (3 кВт)
Суммарная электрическая мощность - 32.4 кВт
---
Вариант 2:
113.6 кг - четыре мачты (4кВт) и 85.2 кг - две мачты (3 кВт) и 22 уличных опоры с кронштейном (2,2 кВт)
Суммарная электрическая мощность - 23.54 кВт
-
С обычными уличными опорами меньше потребление на 9 кВт, чем с прожекторным вариантом.
-
Опори навколо стадіону з світильниками з вуличною оптикою для бігових доріжок - цілком добре рішення.
Прикріпив приклад реалізації освітлення (лише бігових доріжок).
Для освітлення поля потрібні щогли. Мінімальна висота монтажу прожекторів (щогл) для уникнення засліплення визначається за формулою: H = d * tg(25 градусів), де d - найбільша відстань направлення прожектора (скажімо, до центру поля). Також розрахунок GR (Glare Rating) на висоті погляду людини показує відносний рівень засліплення.
-
knjaz,
Спасибо за фото :)
Для освітлення поля потрібні щогли. Мінімальна висота монтажу прожекторів (щогл) для уникнення засліплення визначається за формулою: H = d * tg(25 градусів), де d - найбільша відстань направлення прожектора (скажімо, до центру поля).
Это формула актуальна при схеме 4 штук по углам (они будут высокими от 25-30 метров)
А так можно брать минимальную высоту 16 метров (FIFA: Не рекомендуется использовать мачты ниже 15 метров, так как это
приводит к увеличению зрительного дискомфорта.), но тогда их нужно 6 шт.
-
(https://i.ibb.co/FmZQbBJ/image.png)
-
Сугор,
stuff, это как? есть четкая граница между светом и мраком?
Если наклон прожекторов на футбольное поле 70 градусов - на беговых дорожках 5 лк получается по торцам стадиона.
Поэтому их нужно дополнительно подсвечивать.
Это продолжение темы про сельский стадион?
Да
Свет нужен для того чтобы освещать в темное время суток и(или) для осуществления видеосъемки или телетрансляции.
Или просто тренироваться. По рекомендация UEFA минимум 75 лк, по нашему ДБН минимум 50 лк.
-
офф-топ
По рекомендация UEFA минимум 75 лк
1. Какое отношение УЕФА имеет к беговым дорожкам?
2. На стадионе будут проводится мероприятия УЕФА?
3. Если будут какие-то трибуны, то опоры освещения для беговых дорожек будут мешать наблюдать футбольные матчи или другие мероприятия на поле.
Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, что для сельского стадиона, все как-то слишком круто, даже чересчур.
Не далеко от меня есть стадион по углам поля стоит 4 мачты, какие прожекторы не скажу ибо не разу не видел чтобы их включали. На стадионе довольно часто проходят какие-то футбольные матчи местных любительских и детских команд, матчи обычно проводятся на выходные днем
-
Сугор,
1. Какое отношение УЕФА имеет к беговым дорожкам?
2. На стадионе будут проводится мероприятия УЕФА?
У нас не стадион, а физкультурно-развлекательный комплекс с футбольным полем и аренами до 1000 человек и к нормам FIFA и UEFA мы прислушиваемся, если это не приводит к удорожанию проекта. Прислушиваемся хотя бы в плане норм расстановки прожекторных мачт. Минимальное освещение всего комплекса принимаем по ДБН В.2.2-13-2003 - 50 лк.
-
Кстати требования FIFA к расположению опор более мягкие, чем у UEFA
требования FIFA:
(https://i.ibb.co/kcTj5C2/FIFA.png)
требования UEFA:
(https://i.ibb.co/PwsQjdN/UEFA1.png)
(https://i.ibb.co/Gk0n8Jy/UEFA2.png)