Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Evgen Koc від 27 Грудень 2016, 23:45:20
-
https://image-store.slidesharecdn.com/6336c1ac-9dd7-4db0-b57f-cd7959048cb2-original.jpeg (https://image-store.slidesharecdn.com/6336c1ac-9dd7-4db0-b57f-cd7959048cb2-original.jpeg)
А як це реалізується у нас? Чи не виходить так, що замовник виділяє кошти лише на гофру, у якій кабелі кидаються просто на покрівлю? На одній зі світлин видно фрагмент блискавкозахисту надбудови, який виконано з плаского провідника. У нас максимум дозволять катанку 8 мм. Цікаво почути коментарі від практиків монтажу.
-
Ну что вам сказать, как практик? На фото - перевод офигительных, дорогугущих материалов криворукими монтажниками. Больше всего мне понравилась опора из черного бетона с вмоноличенным С-образным профилем для канальных гаек (я только догадываюсь сколько стоит это девайс =-0 )
-
На одній зі світлин видно фрагмент блискавкозахисту надбудови,
Блискавкозахисту не побачів зовсім. Зате побачів цікаве рішення по кріпленню лотка, в нас такіх девайсів не зустрічав
-
Ось приклад системи прокладення дротяних лотків покрівлею на бетонних блоках 16 кг.
Також тут показано перехід кабельної траси над брандмауером. Цю ділянку захищено спеціяльною вогнезахисною обгорткою. Інакше вогонь зможе перекинутися з одного протипожежного відсіку до іншого.
-
Больше всего мне понравилась опора из черного бетона с вмоноличенным С-образным профилем для канальных гаек (я только догадываюсь сколько стоит это девайс )
uksusXIII, не уверен что это бетон. Но думаю, что, возможно, это обойдется дешевле, чем выдача задания конструкторам на выполнение конструкций для крепления лотков на "мягкой" кровле. Ну и небольшой бонус такого крепления - некоторая свобода для прокладки трасс в процессе монтажа
-
Почему кабели связи не завести прямо с траншеи от кабельного колодца в подвал (техподполье, технический этаж, в крайнем случае на 1 этаж), при высоте прокладки кабеля в подвале до 3м-защищать его трубой ПВХ, муфты ставить прямо возле стояка при подъеме на 1 этаж и на этажах в совмещенных этажных щитах (при большой этажности здания). Я думаю, что они при типовой прокладке, целее будут. Картинки конечно красивые, но как долго они так в сохранности пролежат. И еще вопрос, можно ли их по нашим нормам монтировать прямо по кровле. Электрические нельзя..
-
Любопытно, что это за кабели связи, в таком количестве и на кровле?
-
Мабуть для 5G COVID антени? :D
-
Насправді, самих кабелів видно не так вже й багато. Скоріше це гофротруби (зверніть у вагу на червоні заглушки). Так роблять, розрахуовуючи на певну перспективу та нарощування ресурсів. Тому що затягти додаткові кабелі до існуючої несної (трубної) системи швидше і легше. А потоки інформації будуть лише зростати, тому цей оператор буде у лавах переможців, поки конкуренти лише монтуватимуть додаткові мережі.