Назва: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: LarenMc від 25 Червень 2018, 21:24:05
Доброго времени суток.
Направьте в правильную сторону,коллеги.
Имеется 30 коттеджей - 7шт (119,89м2)по 9 кВт, 12 шт (89,73м2) по 7 кВт и 11 шт(99,31м2) по 8 кВт.
Считаю суммарную расчетную нагрузку по 3.9 формула 8 с Код=0,268 и получаю 63 кВт. Но у заказчика ТУ на 256 кВт. hmmmm
Подскажите,пожалуйста, что неправильно делаю
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2018, 09:57:35
LarenMc, почему такие маленькие мощности на жилье? Если округлить и принять что это все жилье 1го вида с заявленной мощностью до 30кВт, то согласно табл.3.2 Ксп=0,63, считаем по формуле (4), согласно табл.3.3 Код=0,2(примерно), получаем:
30х0,63х30х0,2=113,4кВт. По идее должно быть еще наружное освещение и возможно какая-то инфраструктура (типа магазин и т.д.)
Заказчик выдавал какое-нибудь задание? Там, по идее, должно быть указано к какому типу жилья относятся котеджи. Если котеджи относятся к 3му виду, то нужно смотреть Приложение Д
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: LarenMc від 26 Червень 2018, 10:29:19
Заказчик выдал только вот такие нагрузки,как написал выше. Наружное освещение будет, но максимум 4-5 кВт.
Эти коттеджи находятся возле жилого комплекса, и ему(заказчику, по договору...) прокинули два кабеля на территорию. Кстати,коттеджи газофицированные
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: grossel від 26 Червень 2018, 10:41:01
Если считать четко по ДБН В. 2.5-23, то в данном случае 18 котеджей должны быть отнесены к жилью 2 вида (согласно п.3.2 ДБН), а 12 коттеджей к жилью 1 вида. Определяем расчетную нагрузку по формуле 6.
Но вопрос в другом. Очевидно на стадии получения ТУ заказчик мог отнести коттеджи к 3 виду жилья с определенной запрашиваемой мощностью и выполнить предварительный расчет по формуле 3. В запрашиваемую мощность мог внести 30% на перспективу дальнейшей застройки и развитие микрорайона и инфрастуктуры.
Возможно, как выше написал Сугор, сюда включено наружное освещение. Хотя вопрос спорный, потому-как это в ведении другой организации (Горсвета) и на освещение запрашивают свои ТУ, но если предусматривается установка ТП, то может быть.
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: andery від 26 Червень 2018, 10:56:12
Скорее всего заказчику считали мощность на ТУ так (а может он сам так посчитал):
7*9+12*7+11*8=235 + другие нужды вот и получили 256 :)  :D

Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: LarenMc від 26 Червень 2018, 11:41:45
Сугор, а почему Вы два раза в формуле 30 подставляете?
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2018, 11:45:37
30 котеджей и 30кВт(заявленная мощность)
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: LarenMc від 26 Червень 2018, 11:49:24
Ам, точно. извиняюсь. переработался уже) ::)
Назва: Re: Расчет нагрузок котттеджного поселка
Відправлено: LarenMc від 26 Червень 2018, 13:06:31
Может кому не жалко пример скинуть,буду признателен