Какой норматив допускает не использовать нулевой рабочий проводник N в системе TN-C-S при подключении трёхфазного асинхронного двигателя, обмотки которого соединены в треугольник? Говоря проше, какой документ разрешает вместо 5-ти жильного кабеля использовать 4-х жильный при питании симметричной нагрузки в системе TN-C-S?
-
К трехфазному двигателю подключаются 3 фазы и заземляющий проводник(PEN или PE).
-
У звичайного трифазного асинхронного електродвигуна просто-напросто немає куди підключити N-провідник, тільки L1+L2+L3+PE.
-
Да, именно так. Просто в проекте нужно указать ссылку на норматив. А пока другого документа нет, ПУЭ обязывает нас привести к трёхфазной нагрузке пять проводов, включая проводник N. Никакого исключения для симметричной нагрузки в ПУЭ нет. :(