Автор: Сугор
« : 29 Квітень 2021, 23:49:38 »Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка).по идее, где-то должен быть проект. В щите должна быть схема
Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка).по идее, где-то должен быть проект. В щите должна быть схема
какую выполнять проверку по току однофазного КЗ или трёхфазногоNovi4ok,обычно в сетях с TN рассчитывают однофазный ткз
кто по какой литературе считаетПо идее, нужно пользоваться серией ДСТУ IEC 60909, но у разных производителей автоматов есть программы по расчету ткз, многие пользуются старыми справочниками
Если не жалко покажите пример расчёта.примеры есть в ДСТУ IEC/TR 60909-4:2008, есть в справочниках (к примеру Шаповалова) посмотри в файловом архиве
Вопрос общий какие кабельные линии до 1 кВ нужно проверять, питающие, групповые.по идее все, но, обычно, проверяют несколько самых длинных (от ТП), а кто-то полагается на собственный опыт
Прошу сильно не пинать, действительно хочется разобраться.для начала нужно понять для чего эти расчеты нужны: по ткз определяют выдержит ли атомат кз сразу за собой и отключит ли он кз в конце линии
модульні 63а автоматиМодульные бывают на 4,5 кА, а бывают на 10 кА, что вполне ОК.
каким образом запросить у энергосберегающей организации (Днепроэнерго) данные для расчетов ТКЗ на ТП 10/0,4Такі дані мають вказуватися в ТУ на приєднання
Можно обойтись без этих данных?мы всегда обходились. Если нужно было, то по Шаповалову сами считали ток ОКЗ для проверки выбора предохранителя или автомата при однофазном КЗ в конце линии.