Автор: Сугор
« : 14 Липень 2020, 11:35:19  »

stuff, не знаю в какой стане Вы живете, но украинское ПУЭ другого мнения https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9F%D0%A3%D0%95.pdf п.3.1.32
защита от дурака
А почему Вы считаете что Вас окружают сплошные дураки?
Мы должны защищать самое слабое звено. В данном случае - это розетка на 16 амперов.
hmmmm а зачем тогда розетки подключать кабелем ВВГ3х2,5?
Автор: stuff
« : 14 Липень 2020, 11:33:52  »

Если предположить что кабель соответствует всем нормам, то для защиты 2,5мм2 (медь) автомат должен быть не более 20А.

Наша задача, как электриков, что бы не было пожара и была защита от дурака.
Мы должны защищать самое слабое звено. В данном случае - это розетка на 16 амперов.
Автор: stuff
« : 14 Липень 2020, 11:30:05  »

stuff,  диф. на 25А не защищает ВВГ 3х2,5.


Quote (selected)
Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты *
• при прокладке в воздухе   27 А   


http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180115130025100000
Автор: Сугор
« : 13 Липень 2020, 12:00:57  »

Если ваш диф будет на 25 амперов,
stuff,  диф. на 25А не защищает ВВГ 3х2,5.
на розетку подключат тройник и включат два электрокамина по 2 кВт каждый.
а как же здравый смысл? обогреватель на 2кВт - это примерно 20м2 площади. Если у Вас комната 40м2, то какой смысл ставить обогреватели в одном месте и подключать от одной розетки? обычно, сечение шнура в удлинителе 0,75, максимум 1мм2 https://axiomplus.com.ua/udliniteli/product-58144/, что уже не подразумевает подключение нагрузки более 17А, при этом, согласно ПУЭ автомат на 16А не защитит шнур с доп. током 17А
Лень спорить... поэтому  https://www.youtube.com/watch?v=gFHqfnyJbO8 объяснение со ссылками на нормы РФ (переведенный МЭК)
Если предположить что кабель соответствует всем нормам, то для защиты 2,5мм2 (медь) автомат должен быть не более 20А. Если Вы ставите меньше, то это не является нарушением норм.
Автор: stuff
« : 13 Липень 2020, 10:55:23  »

stuff, это прописано в каких-то нормах?

Это прописано в нормах здравого смысла :)

Если ваш диф будет на 25 амперов, а на розетку подключат тройник и включат два электрокамина по 2 кВт каждый. Ваша розетка медленно начнет плавиться... Оно вам надо?
Автор: Сугор
« : 16 Червень 2020, 07:20:50  »

Розетка рассчитана на 16 амперов максимум. Диф должен быть не более 16 амперов.
stuff, это прописано в каких-то нормах?
Автор: stuff
« : 16 Червень 2020, 06:08:05  »

возмем максимум диф на 25А

Розетка рассчитана на 16 амперов максимум. Диф должен быть не более 16 амперов.
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2008, 22:03:10  »

al-drm, 10А - это максимальный ток розетки, но ни как ни расчетный. Если розетку считать осветительной нагрузкой, и при условии, что на однофазную группу можно повесить до 20 розеток (согласно ДБН), возмем максимум диф на 25А, в среднем получаем 1,25А, с учетом коэффициенов, в среднем по 275Вт  Расчетной мощности на розетку, при автомате 16А, соответственно 0,8А и 176Вт на розетку, при нормативных 100 и 80Вт, в зависимости от количества
Автор: 3oloS
« : 03 Жовтень 2008, 11:35:05  »

Автор: Иваныч
« : 03 Жовтень 2008, 11:12:50  »

Цитата: ZoloS9479
и мощность на розетку там не 0,2-0,25 а до 100-0,1кВт, свыше 100-0,06кВт
Ну вобще да, но я не имел ввиду мощность по этому пункту брать ::) так что елси что не так звиняйте  ;)
Автор: Иваныч
« : 03 Жовтень 2008, 11:10:32  »

Хм... Это пункт 4.15 но там сказано для общежытий коридорного типа, но я всегда беру такой коэффициент! там много чё написано :) А вобще в квартирах мы не считаем мощность по розеткам, разве что по индивидуальном задании! Это в офисах да, именно так и делаю!
Автор: 3oloS
« : 03 Жовтень 2008, 11:06:16  »

Цитата: Иваныч
коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8
п.4.15...
только это для общаг коридорного типа
и мощность на розетку там не 0,2-0,25 а до 100-0,1кВт, свыше 100-0,06кВт
Автор: Electrician
« : 03 Жовтень 2008, 10:49:56  »

Цитата: Иваныч
А на счёт мощностей - то по 0,2-0,25 кВт на одну розетку, коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8 ! Это написано в ДБН В.2.5-23-2003 !
:-[ а где?
Автор: Иваныч
« : 03 Жовтень 2008, 10:31:20  »

Да и еще на счёт амперов, определяется сумарной мощностью всей групы розеток! Вроде всё просто!  ;) Считаем мощность и по формуле определяем нашы амперы, с cos f = 0,95
Автор: Иваныч
« : 03 Жовтень 2008, 10:28:08  »

Ну я обычно беру кабель 3х2,5 медь !! А на счёт мощностей - то по 0,2-0,25 кВт на одну розетку, коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8 ! Это написано в ДБН В.2.5-23-2003 !