« : 16 Вересень 2013, 10:31:42  »

Добрый день, уважаемые коллеги. Вопрос следующего характера:
нужно сделать расчет электрических нагрузок микрорайона города. Хотят перевести все многоэтажные дома на электрическое отопление.
Может кто - то сталкивался, подскажите, как правильно это сделать. С чего начать? Может есть типовая табличка?))) Заранее благодарен!
Автор: Сугор
« : 25 Вересень 2011, 13:43:24  »

Roman3R, ну немного переусердствовал в желании помочь увеличить расчетную нагрузку :-[
Автор: Roman3R
« : 25 Вересень 2011, 13:12:58  »

еще можно добавить освещение лестничных клеток, наружную рекламу, архитектурную подсветку
Усі ці навантаження уже враховані в питомих показниках на квартири або їх взагалі не потрібно враховувати .
ДБН В.2.5-23:2010 .
3.6. Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.
Таблиця 3.1. Примітка 7. Навантаження ілюмінації потужністю до 10 кВт у розрахунковому навантаженні на вводі в будинок не враховується.
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2011, 23:09:10  »

*Андрей*, не соглашусь, мощность квартиры останется одинаковой на любой стадии, потомучто изначально в кварите нет никакого оборудования (за исключением электроплиты, мощность которой и определяет расчетную мощность всей квартиры), и даже, площадь не влияет на расчетную мощность. Другое дело, что мощность освещения лесничных клеток особой роли не играет на фоне общей мощности дома... Хотя... При увеличении количества квартир удельная мощность каждой квартиры уменьшается, а количество светильников в общих коридорах и на лестничных клетках увеличивается
Автор: *Андрей*
« : 23 Вересень 2011, 22:23:28  »

O.S., ну может быть увлекся и накосячил :), но, а какже п.3.1
Сугор, п.3.1 относится уже к другой стадии проектирования (когда есть все исходные данные, такие как площадь, экспликация помещений и пр.).
На предпроектной стадии, когда есть только данные обобщенного характера, пользуются удельными показателями (и нагрузи на освещение в которых для общедомовых поещений учтены), которые дают приближенный результат.
Автор: 3oloS
« : 23 Вересень 2011, 22:18:37  »

andery, с расчетом все нормально
Заказчик говорит что мало.
Что он строил такой-же квартал так чуть ли не на мегаватт брал (или его заставили взять) тех. условия.

как контраргумент можешь привести расчет из Методичних вказівок до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» ХНАМГ-Харків-2004 (тезка твой выкладывал) стр.18 Пример 2
Исх.данные: кількість квартир у мікрорайоні 940, 15 ліфтів потужністю 4 кВт, 7 ліфтів потужністю 7 кВт. Квартири оснащені газовими плитами. Навантаження підприємств громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани) складає 150 кВт, загальноосвітні школи – 200 кВт, підприємства торгівлі – 350  кВт. Внутрішньоквартальне освітлення -  Ррко=61,4кВт Зовнішнє освітлення -  Ррзо=60кВт
вот тут в итоге по примеру расчетная мощность получилась чуть больше мегаватта, только объемы по сравнению с твоими много больше, так что что-то заказчик путает или недоговаривает
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2011, 18:07:17  »

O.S., ну может быть увлекся и накосячил :), но, а какже п.3.1
Автор: O.S.
« : 23 Вересень 2011, 18:00:55  »

а еще можно добавить освещение лестничных клеток

Quote (selected)
Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2011, 17:55:23  »

Не учтена нагрузка наружного освещения. Еще около 4-5 кВт.
Кабельный обогрев водостоков (если нужно).
andery, а еще можно добавить освещение лестничных клеток, наружную рекламу, архитектурную подсветку, если гаражи встоеные, то может вентиляция будет, может КНС какая-нибудь будет в квартале,ну в общем, с миру по нитке :)
Автор: *Андрей*
« : 23 Вересень 2011, 17:49:56  »

Не учтена нагрузка наружного освещения. Еще около 4-5 кВт.
Кабельный обогрев водостоков (если нужно).
Автор: andery
« : 23 Вересень 2011, 17:45:07  »

А почему не увеличить уровень электрофикации? или все квартиры отнести ко второму типу. При площади квартиры от 50 до 95м2 квариру можно отнести как 1 так и ко 2 типу.
А это вариант, можно перестраховаться и сказать, что это квартиры повышенной комфортности.
Спасибо.
Как было бы интересно узнать сколько потребляют реально построенные дома.
andery, почему не учтены формулы (9) и (12)?
Лифтов нет, сантехники минимально будет.
Автор: *Андрей*
« : 23 Вересень 2011, 17:30:38  »

Проверьте расчет.
andery, почему не учтены формулы (9) и (12)?

Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2011, 17:15:07  »

andery, в журнале Промэлектро вторй выпуск за этот год задавался похожий вопрос. В ответе предлагалось считать зазличными способами (предложеными ДБН) и выбирать тот который больше устраивает.
А почему не увеличить уровень электрофикации? или все квартиры отнести ко второму типу. При площади квартиры от 50 до 95м2 квариру можно отнести как 1 так и ко 2 типу.
0,055кВт/м2 для офиса в Киеве считают что маловато... Сейчас, по моему можно принимать 0,075кВт/м2, а если неясно что будет в арендованом помещении, то Десятник требует вообще считать по 0,15кВт/м2.
Автор: O.S.
« : 23 Вересень 2011, 17:07:07  »

По формулі (6) або (8 ) ще менше буде (на пару кіловатт)

Все правильно, для вашого випадку по ф-лі (6) виходить 86,47 кВт, тобто ще менше.
А так я перерахував, ніби все правильно. Не знаю що не подобається Замовнику.
Можливо в тому кварталі на мегават у нього ще було потужне інженерне обладнання (насосна там)
Або інший варіант -- там були квартири не 1 рівня електрифікації.