Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть очень волнующий вопрос о занулении. В виду того что в нашем доме отсутствует защитное заземление, а вместо такового используется зануление, а использование последнего не безопасно в случае обрыва общего нуля. Вопрос следующего содержания: Существует ли способ защиты зануления от проходящего по нему напряжения в случае обрыва общего нуля?

P.S. В квартире предусмотрено использование стабилизатора Элекс Ампер 1-25 который должен, помимо основного своего назначения, так же обеспечить защиту от перенапряжения. Так же у него есть контакта заземления, если провод зануления подключить, что логично, к этому контакту, защитит ли этот прибор от напряжения пришедшего с нуля?

Буду крайне признателен за ответ(ы)!
Назва: Re: Безопасность зануления
Відправлено: grossel від 23 Липень 2016, 15:47:02
Согласно п.5.8 ДБН В.2.5-23-2010 устанавливается реле контроля напряжения, которое при отклонении напряжения выше допустимого, что обусловленно несеметрией нагрузок после обрыва PEN-проводника, воздействуя на независимый расцепитель вводного автомата-отключит его..