Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: il85 від 01 Березень 2012, 13:09:32

Назва: Питання по п 8.7
Відправлено: il85 від 01 Березень 2012, 13:09:32
Я не розумію чому бойлер  необхідно живити від ВРП, а не від поверхового силового щита? І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки? І що має бути незалежним підігрів води і електроопалення?
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: il85 від 01 Березень 2012, 19:24:12
Як правильно організувати живлення бойлерів та електроопалення? І ще де взяти коефіцієнти використання для електроопалення?
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 19:52:42
де взяти коефіцієнти використання для електроопалення?
для жилья приложении Д (таблица Д.2 - Д.4), табл. 3.2 ДБН В.2.5-23:2010
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: il85 від 01 Березень 2012, 20:15:50
А для громадських і адміністративних?
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2012, 20:23:43
І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки?
Звісно ні, там же ясно написано
У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок
Очевидно для приватних хатинок -- від вводів у будинок, а для квартир -- від квартирних щитків. Про поверхові не сказано, але імхо вони нічим не гірші за квартирні.

Щодо к-тів попиту: для громадських і адміністративних їх беруть по табл. 3.11, це ж санітарно-технічні приймачі.
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 20:48:18
І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки?
Звісно ні, там же ясно написано
У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок
Очевидно для приватних хатинок -- від вводів у будинок, а для квартир -- від квартирних щитків. Про поверхові не сказано, але імхо вони нічим не гірші за квартирні.

Щодо к-тів попиту: для громадських і адміністративних їх беруть по табл. 3.11, це ж санітарно-технічні приймачі.
п. 3.25 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов и линий силовых электрических сетей следует определять по таблицам 3.9 и 3.10.
п. 3.28    Расчетную нагрузку линий, питающих лифты, подъемники и транспортеры, следует определять в соответствии с 3.11.
п. 8.7 В жилых зданиях питание систем электрического отопления и электрического подогрева воды должно осуществляться по независимым одна от другой и других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в дом.
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях промпредприятий питание систем электрического отопления и подогрева воды должно быть независимым одно от другого и от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: il85 від 01 Березень 2012, 21:12:07
Приведу приклад є п'яти поверхова громадська будівля по сан вузлах стоять бойлера коридори опалюються електроконвекторами - то що я маю живити електроконвектори і бойлери окремими лініями з ВРУ що розташоване на першому поверсі в електрожитовій - може я страшно туплю вибачте мене за це, але я не можу зрозуміти чому я не можу підключити споживачів до поверхових силових щитів?
(на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло)
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 21:25:08
Приведу приклад є п'яти поверхова громадська будівля по сан вузлах стоять бойлера коридори опалюються електроконвекторами - то що я маю живити електроконвектори і бойлери окремими лініями з ВРУ що розташоване на першому поверсі в електрожитовій - може я страшно туплю вибачте мене за це, але я не можу зрозуміти чому я не можу підключити споживачів до поверхових силових щитів?
(на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло)
Каждый отдельно не нужно. Нужно на каждом этаже  установить щит питания бойлеров и щит питания електроконвекторов, а эти щиты отдельными линиями запитать от ВРУ по магистральной или радиальной схеие.
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 21:44:29
см. п. 8.6. Авторы ДБН хотели сети бойлеров отключать в часы максимума енергосистемы. поєтому наверно отдельной линией от ВРУ
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2012, 21:53:09
на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло
тю, я то думав якраз що у вас проблема з житлом. А в адмін. і громадських тут все взагалі зрозуміло.
Нужно на каждом этаже  установить щит питания бойлеров и щит питания електроконвекторов, а эти щиты отдельными линиями запитать от ВРУ по магистральной или радиальной схеие.
Чому саме так? Питання дискусійне, але що поробиш, у нас як в армії -- накази не обговорюються  :D 
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: il85 від 01 Березень 2012, 22:41:01
Чому саме так? Питання дискусійне, але що поробиш, у нас як в армії -- накази не обговорюються  :D 

Нннда  не охота кругле носити, а квадратне котити  :-[
Дякую за допомогу.
Назва: Re: Питання по п 8.7
Відправлено: grun від 02 Березень 2012, 08:20:35
Часто для расчета нагрузок пользуюсь главой 2 вот этой книженции
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890)