Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: VP від 13 Березень 2009, 13:36:03
-
Столкнулся с необходимостью расчитать контур заземления ОРУ 150кВ. Помогите, пожалуйста, кто чем может - методикой или советами!
-
Нужно сначала рассчитать кол-во электродов (обычно берут 3- или 5-метровые, круг 16 мм или 20 мм). Методику расчета можно найти в нете, она часто попадается. Требуемое сопрот-ние заземл. контура - 0,5 Ом. Затем по периметру ОРУ, на расстоянии 2 м от ограды, прокладывается контур заземления, по нему размещается требуемое кол-во электродов (рассчитанное), внутри контура - заземляющая сетка. :) Удачи!
-
Спасибо Irishka! :) Но дело в том что ни в одной из методик (нарыл в нете множество) не получается меньше 200 шт. вертикальных заземлителей, а если взять принудительно число нужных электродов, тогда сопрот-ние заземл. контура получается више требуемого Rр>0,5. :(
-
VP, Может Вам эта инфа поможет. В Хмельницком был объект. Подстанция, сетка заземления которой не давала результата. получалось 0,9 вместо 0,5 Ом. И за пределы забора нельзя было выходить. Ударили три глубинных заземлитель Гальмар. Присоединили к сетке через зажим. Получили отдельно на глубинных 0,8 Ом. Вкупе с сеткой дало меньше 0,5
-
VP, можно сделать глубинные (10-15 м) и без Галмара, просто из круга. а какое у Вас сопротивление грунта? брали по справочникам или из изысканий?
Yanchevskii, а как называется эта ПС в Хмельницке?
-
Спасиба yanchevskii :)!
Спасиба Irishka :)!
С горем пополам расчет получился :D. Использовал методику П.А. Юриков "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молний" Москва, Энергоиздат 1982г. Кстати по Карякину Р.Н. если в расчет горизонтального и вертикального заземлителя в знаменательное добавить 2П (2*3,14) (нашел в старых СССР-ких проэктах) Rв=(0,366*p/2П*l)(lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l) Rг=(0,366*p/2П*L)*(lg(L*L/dt) то результат расчета получается такой же как по Юрикову :P. Хотя у Карякина неправильный расчет :thumbsdown:, у него в конечных формулах не учтены параметры вертикальных заземлителей, а только длина горизонтального заземлителя, так-что расчет по Карякину не дает объективного результата :(.
-
Здравствуйте. извените что влезаю в разговор, но из практики контур заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом, это около 8-10 электродов длиной по 2,5м из уголка 50*50*5мм (а не 0,5 Ом и 200 электродов как сказано выше).
-
Pitbul4784 почитайте ПУЕ Глава1.7 раздел "Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью"
-
Roman3R, согласен полностью, чуть расшырю ответ. :thumbsup:
Pitbul4784, заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом
контур заземления ОРУ 150кВ
в данном случае это электроустановка с эфективно заземленной нейтралью. Так вот в п. 1.7.51 ПУЭ 1986 сказано было, что сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В новом ПУЭ сопротивление определяется исходя из допустимого напряжения прикосновения, но в любом случае согласно п.1.7.106 не более 0,5 Ом
-
поделитесь плз методикой расчета контура заземления РУ-6 кВ
-
Pahan, у Вас ошибки в формулах. Так должно быть: Rв=(p/2П*l)((lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l)); Rг=(p/2П*L)*(lg(2*L*L/dt)