нет не экономическая целесообразность. В методике сказано - в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью для проверки обеспечения отключения замыканий между фазным и нулевым проводом максимально допустимая длина линии определяется по формуле.
в таблице есть графы:
1. сечение кабеля
2. мощьность тр-ра
3. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя.
исходя из этого выбирается макс. длина линии.
Например:
1.КЛ АВВГ 4х70
2.мощн. тр-ра 160 кВА
3. номин. ток плавкой вставки 63
макс. длина линии составляет - 520м