Автор: my_move
« : 16 Травень 2020, 12:25:04 »Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м. Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.Если бы это было типа загадкой, я бы ответил, что перед нами LED светильник мощностью 32...35 Вт, с потоком 3800...4200 лм.
И, да, понижающие коэффициенты в расчетах Dialux в данном случае не нужны. Они учитывают деградацию осветительной системы во времени, скажем, какова будет освещенность года через три, а тут все новое, и результат нужен на сейчас.