Автор: Shturman
« : 27 Квітень 2017, 11:32:02 »со входом 0-5 АИМХО это у вас не вход а выход. И не 0-5А, а 0-5 мА. Так что ИМХО это и не токовые цепи, а сигнальные с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 0-5 мА
со входом 0-5 АИМХО это у вас не вход а выход. И не 0-5А, а 0-5 мА. Так что ИМХО это и не токовые цепи, а сигнальные с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 0-5 мА
3.4.4. За умовою механічної міцності:
1) жили контрольних кабелів для приєднання під гвинт до затискачів панелей і апаратів повинні мати перерізи не меншими 1,5 мм^ (а в разі застосування спеціальних затискачів - не меншими 1 мм^) для міді і 2,5 мм^ для алюмінію; для струмових кіл - 2,5 мм^ для міді і 4 мм^ для алюмінію; для невідповідальних вторинних кіл, для кіл контролю і сигналізації допускається приєднання під гвинт кабелів з мідними жилами перерізом 1 мм^;
2) у колах з робочою напругою 100 В і вище переріз мідних жил кабелів, що приєднуються паянням, має бути не меншим ніж 0,5 мм^;
3) у колах з робочою напругою 60 В і нижче діаметр мідних жил кабелів, що приєднуються паянням, має бути не меншим 0,5 мм. У пристроях зв’язку, телемеханіки і подібних до них лінійні кола слід приєднувати до затискачів під гвинт.
Приєднання однодротових жил (під гвинт або паянням) допускається здійснювати тільки до нерухомих елементів апаратури. Приєднання жил до рухомих або виймальних елементів апаратури (втичних з ’єднувачів, виймальних блоків тощо), а також до панелей і апаратів, що піддаються вібрації, слід виконувати гнучкими (багатодротовими) жилами.